Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 12:53 Заголовок сообщения: Неправельная работа светодиодов в ИПР-3СУ. |
|
|
Вообщем подключен ИПР-3СУ в шлейф дымовых датчиков к Сигналу-20П. Система работает нормально (отбивает все сработки как положенно) но при нажатии на ручник промаргивает не только красный светодиод, но и зеленый. А такого не должно быть.
На объекте порядка 10-и ручников с разной партии.
Ручники подключенны без всяких сопротивлений, перемычка в положении "ипитация дымового датчика".
В чем может быть проблема? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 14:28 Заголовок сообщения: |
|
|
| попробуйте поставить в имитацию теплового и сопротивление 1 КОм. В сигнале шлейф комбинированным, хотя и дымовым должен тоже работать. |
|