Имеется система автоматического управления шлагбаумом, которая состоит из следующего оборудования:
- VE.KM1H катушка Beninca
- DA.24V блок управления Beninca
- Модуль расширения на 2 считывателя PRO22R2 Honeywell
- Основной модуль контроллера PRO22IC Honeywell.
При монтаже выяснилось, что на ПО отсутствует отображение информации о состоянии шлагбаума. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Artymon Специалист
Зарегистрирован: 11.11.2011 Сообщения: 123 Откуда: Москва, Московская область
|
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 12:13 Заголовок сообщения: |
|
|
Не владею информацией по Бенинке, но я бы поступил так:
1. завел бы контакты реле на ком порт и ловил его состояние софтвером
2. реле на лампу: горит - открыто, не горит -закрыто. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Tvordovski Новичок
Зарегистрирован: 16.06.2011 Сообщения: 11
|
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 14:26 Заголовок сообщения: |
|
|
| Artymon писал(а): | Не владею информацией по Бенинке, но я бы поступил так:
1. завел бы контакты реле на ком порт и ловил его состояние софтвером
2. реле на лампу: горит - открыто, не горит -закрыто. |
1) А контакты с какого реле? И зачем на ком порт, когда на считывателе PRO22R2 есть входы под шлейфы и их можно запрограммировать соответственно. Считыватель соединен с контроллером по интерфейсу RS-485, а тот в свою очередь с сервером.
2) Лампа не вариант, когда шлагбаумов много. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Artymon Специалист
Зарегистрирован: 11.11.2011 Сообщения: 123 Откуда: Москва, Московская область
|
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 14:34 Заголовок сообщения: |
|
|
1.Я не работал с маркой, указанной вами и, соответственно, по распиновке подключения реле не подскажу.
Предполагал установить на механизм откр/закр(саму механику) слаботочное реле, независимое от вашего оборудования, и вывести на сом порт (ЮСБ) компьютера, планшетника итд и программно графически информативно обработать (СКАДа) состояние реле-открытие/закрытие шлагбаума.
2. К каким входам подключаете шлагбаум(ы)? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Tvordovski Новичок
Зарегистрирован: 16.06.2011 Сообщения: 11
|
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 16:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Я тоже подумал, что надо подобное реле, странно что его в системе не нашел, проектировщик тоже молчит.
С этим оборудованием тоже работать не приходилось.
У DA.24V блока управления есть три входа:
- Вход конца хода ЗАКРЫТИЯ (контакт N.C.). Открытие этого контакта прерывает питание двигателя в конце маневра закрытия шлагбаума.
- Вход конца хода замедления в открытии (контакт N.C.). С открытием этого контакта начинается период замедления в открытии шлагбаума.
- Вход конца хода замедления в закрытии (контакт N.C.). С открытием этого контакта начинается период замедления в закрытии шлагбаума.
Так вот, было б хорошо сигналы с них продублировать на входы запрограмированных шлейфов модуля расширения PRO22R2, однако по проекту на них ничего не приходит. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Artymon Специалист
Зарегистрирован: 11.11.2011 Сообщения: 123 Откуда: Москва, Московская область
|
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 20:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Смотрю вот эту инструкцию на ДА24СЛ "http://www.obzorvorot.ru/instructions-raznoe.htm". Небогато надо сказать информации, если у вас есть более информативная - подскажите, где смотреть.
//Вход конца хода ЗАКРЫТИЯ (контакт N.C.). Открытие этого контакта прерывает питание двигателя в конце маневра закрытия шлагбаума.
- Вход конца хода замедления в открытии (контакт N.C.). С открытием этого контакта начинается период замедления в открытии шлагбаума.
- Вход конца хода замедления в закрытии (контакт N.C.). С открытием этого контакта начинается период замедления в закрытии шлагбаума//
Это контакты управления, а не "реакции на оное". На них подают команду, например, открытия через "кнопку", те они активны именно в момент внешнего управления. Логично? Лучше бы сниматься с "результирующих" контактов, например, контакт лампы. Не подскажите, о чем сигнализирует включение /выключение лампы? Не помню марку ворот, но тоже пришлось снимать с лампы и выводить на ЖСМ модуль, где логика была следующая: лампа горит - ворота открываются(открыто), лампа не горит - ворота закрыты. Просто привязался к этим входам, благо были релейными.
Просятся в работу выключатели хода шлагбаума кулачки. Но опять же - хоть глазком на них посмотреть. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Artymon Специалист
Зарегистрирован: 11.11.2011 Сообщения: 123 Откуда: Москва, Московская область
|
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 21:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Теперь смотрю расширитель ПРО22Р2. Первый и второй вход прямо просятся для отработки состояния шлагбаума. Далее по тексту "Реле 2 и 4 обычно используются для индикации состояния замка двери. Реле 5 и 6 могут использоваться для любых функций. " То, что нужно. Подкорректируйте, если сбился с курса  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Artymon Специалист
Зарегистрирован: 11.11.2011 Сообщения: 123 Откуда: Москва, Московская область
|
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 21:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Ставьте на шлагбаум геркон и всех делов  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Tvordovski Новичок
Зарегистрирован: 16.06.2011 Сообщения: 11
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Artymon Специалист
Зарегистрирован: 11.11.2011 Сообщения: 123 Откуда: Москва, Московская область
|
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 23:14 Заголовок сообщения: |
|
|
У вас 2 варианта:
1. Индикаторная лампа открытия.
Подключение к контактам 13,14 ("логика" реле - НЗ) . Желательно подключаться через промежуточную релюшку.
2. Более предпочтительный вариант, по моему сугубо субъективному мнению - посредством установки геркона в Точку срабатывания конца хода открытия.
И первый и второй вариант должны без проблем (особенно 2) подключаться ко входам платы расширения, а далее программируете реакцию контрольной панели на сигнал открытия/закрытия шлагбаума. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|