KoTuK Специалист
Зарегистрирован: 28.09.2009 Сообщения: 296 Откуда: Томск
|
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 06:28 Заголовок сообщения: |
|
|
При монтаже пожарных извещателей, подписывали адрес извещателя непосредственно на нем. Эксплуатирующая организация монтируещей организации выдала замечание, что необходимо возле каждого извещателя вешать бирку, а подписывать извещатели запрещено.
Необходимо ли вешать бирки возле каждого извещателя? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 09:28 Заголовок сообщения: |
|
|
| Что-бы это было прописано в нормах не помню. Запретить подписывать извещатели вам никто не может, а бирку на нем что-бы видеть сразу адрес желательно делать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ALKO-ZVER Специалист
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 1668 Откуда: г.Уфа
|
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
|
|
Столкнулся вот с проблемкой одной завернули сдачу серьёзного объекта под предлогом не закреплённого кабеля возле датчиков и его натяга... Объект - склад... монтировали систему пожаротушения на базе С2000АСПТ, модулей КПБ и Тунгусов... Кабель абсолютно весь был КПС НГ FRLS. На высоте больше 3,5 метров он был закреплён на тросах в голом виде, но к датчикам он "спрыгивает" с троса без всякого крепления, напрямую под площадку датчика, почти вертикально, на потолок...
Из норм прокладки кабеля нашёл только СНиП 85 года, там есть пункт, что кабель надо крепить не реже, чем через пол метра к тросу.. и что с троса он должен сходить без нагрузки... Тоесть, можем ли мы просто прижать трос к потолку поближе, тем самым, сняв любую возможную нагрузку с кабеля, убедиться что до датчика от троса меньше 50см и больше ничего не делать???? Не крепить кабель возле датчиков и Тунгусов, если до них меньше 50 см от стяжки, держащей кабель на тросу???
Или есть ещё про пожарку и крепление шлейфов отдельные нормы??? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
|
|
| Нарветесь на другую проблему, провис кабеля. Как вариант решения проблемы, можно сделать оттяжки от троса к датчикам, можно даже не тросом, а стальной струной. Что-бы не придумали лучше согласовать с приемщиками. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ALKO-ZVER Специалист
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 1668 Откуда: г.Уфа
|
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 20:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| GenaSPB писал(а): | | Нарветесь на другую проблему, провис кабеля. Как вариант решения проблемы, можно сделать оттяжки от троса к датчикам, можно даже не тросом, а стальной струной. Что-бы не придумали лучше согласовать с приемщиками. | А где написано, что провис - это плохо, вернее, что это нельзя?...
оттяжки - продумывали... хотели из ПВ1 сделать, где большая длинна!
Меня мнение заказчиков вообще не колышит... там их много, дятлов Кому-то даже петли с запаасом кабеля подавай уже возле всех датчиков )
Но у нас там высоко и заставленно всё... 200 датчиков и 100 Тунгусов... Оттяжки - это не совсем просто... Где кабель небольшой длины до датчика, там ведь в теории должно и простого хомута на потолке хватить...
интересуют именно нормы прокладки и заведения кабеля! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 21:06 Заголовок сообщения: |
|
|
| Не вспомню сейчас где н6аписанно, но есть такой пунктик что кабель должен быть закреплен по всей длине, без провисов. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KoTuK Специалист
Зарегистрирован: 28.09.2009 Сообщения: 296 Откуда: Томск
|
Добавлено: Чт Мар 01, 2012 10:07 Заголовок сообщения: |
|
|
Кто в курсях по газовому пожаротушению какая нужна лицензия
Либо есть лицензия новая свежая - в ней написано,что есть монтаж \ ремонт систем пожаротушения - собвственно вопрос, газовое сюда входит? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Чт Мар 01, 2012 10:49 Заголовок сообщения: |
|
|
| Входит. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KoTuK Специалист
Зарегистрирован: 28.09.2009 Сообщения: 296 Откуда: Томск
|
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Опять вопрос от меня уже.
Программа для рассчёта пожарных рисков - кто пользовался или слышал ? и что бы этим заниматься - какая лицензия нужна ?
ну и вопрос уже не от меня
Склад продукции, пр. 3000м2 высота 12,, оснащается системой АУПТ, согласно СП 5 п4.2 выполняющею функции АУПТ
Нужно ли еще дополнительно система АУПС ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 14:34 Заголовок сообщения: |
|
|
| KoTuK писал(а): | | какая лицензия нужна ? | Вроде как ни какая. Собственник может сделать сам. Если будете делать сами от собственника надо взять ТЗ с исходными данными за подписью и печатью.
| Цитата: | Склад продукции, пр. 3000м2 высота 12,, оснащается системой АУПТ, согласно СП 5 п4.2 выполняющею функции АУПТ
Нужно ли еще дополнительно система АУПС ? |
Наведите порядок в терминологии. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KoTuK Специалист
Зарегистрирован: 28.09.2009 Сообщения: 296 Откуда: Томск
|
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 19:26 Заголовок сообщения: |
|
|
Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) – совокупность технических средств, установленных на защищаемом объекте для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре на этом объекте, специальной информации и выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технических устройств. Проектирование пожарной сигнализации в соответствии с требованиями руководящих и нормативных документов (Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») является обязательным.
Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ)– установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне.
Установка пожаротушения состоит из совокупности стационарных технических средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащего вещества.
Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KoTuK Специалист
Зарегистрирован: 28.09.2009 Сообщения: 296 Откуда: Томск
|
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 09:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день.
Занимаются торговлей трубопроводной арматурой, на втором этаже 2-х этажного здания два кабинета (директора-25м2 и торгово выстовочный зал 65м2) вход и выход один. нужно ли ставить пожарную сигнализацию?
Еще есть склад высотой 11м и площадью 900м2 в основном хранится метал и пластиковые трубы, в помещении находится менее 10 человек. нужна ли пожарная сигнализация или можно в приказе прописать оповещение голосом ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
|
|
| Делайте расчет пожарной опасности. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KoTuK Специалист
Зарегистрирован: 28.09.2009 Сообщения: 296 Откуда: Томск
|
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 20:28 Заголовок сообщения: |
|
|
| Предписанием госпожнадзора предписано выполнить на одном из объектов АУПТ. Но, согласно НПБ-110-03 ее можно заменить на АУПС. Мы наняли организацию, которая посчитала пожарный риск. По результатам полученных расчетов рисков можно АУПТ заменить на АУПС. Мы обратились в ГПН с просьбой изменить пункт в предписании о необходимости монтажа на объекте АУПС вместо АУПТ, на что они сказали, что на момент вступления ФЗ №123 наш объект уже функционировал и что требования ФЗ №123 по расчету пожарных рисков не распространяется на наш объект и необходимо монтировать АУПТ. В настоящий момент не можем понять почему нам отказали? Заранее спасибо за разъяснения. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 22:21 Заголовок сообщения: |
|
|
Пусть покажут где в 123 ФЗ указано что он распространяется только на вновь построенные здания.
Чего они только не придумают блин. Мне тут из-за строчки в НПБ "Ручные пожарные извещатели должны быть установлены в местах с освещенностью не менее 50 люкс", сказали купить люксметр. И фиг бы с ним просто купить, может и понадобится когда, но онг же должен быть поверенным. |
|