Добавлено: Сб Фев 27, 2010 13:51 Заголовок сообщения: Проблема с оборудованием Parsec |
|
|
Помогите пожалуйста с проблемой,контроллер NC-1000,считыватели PR-A03,турникет "Ростов-Дон. В мониторинге ПО PNWin пишет "Взлом внутреннего считывателя",через несколько секунд "Считыватель восстановлен" и повторяется с интервалом около минуты. правильность монтажа и назначение адресов проверенно несколько раз,кабель "считыватель"-"контроллер" меняли,расстояние 3-4 м. Кабель "витая пара". Считыватели питаются от БП турникета (12в/3А).
Заранее благодарен. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
olegflip Специалист

Зарегистрирован: 21.10.2008 Сообщения: 432 Откуда: Питер
|
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 02:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| Проверить бы правильность расключки датчиков прохода с турникета на контроллер, раз семь. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dexx Постоянный посетитель
Зарегистрирован: 27.02.2010 Сообщения: 13 Откуда: РФ Уфа
|
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 08:26 Заголовок сообщения: |
|
|
| olegflip писал(а): | | Проверить бы правильность расключки датчиков прохода с турникета на контроллер, раз семь. |
проверенно,правда не столько раз... в том и прикол,что на работу турникета это не влияет,работает он нормально. А по этой хрени вопросов у клиента возникают... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dexx Постоянный посетитель
Зарегистрирован: 27.02.2010 Сообщения: 13 Откуда: РФ Уфа
|
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 01:44 Заголовок сообщения: |
|
|
Все,разобрались,считыватели запитали от контроллера и все прошло...
вдруг кому пригодится... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
sd3ton Новичок
Зарегистрирован: 12.03.2010 Сообщения: 1
|
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 13:40 Заголовок сообщения: |
|
|
| Dexx писал(а): | Все,разобрались,считыватели запитали от контроллера и все прошло...
вдруг кому пригодится... |
А от чего были раньше запитаны? Просто у меня тоже самое происходит на одном из контроллеров. Считыватели запитаны от клемм подключения считывателей на плате контроллера. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dexx Постоянный посетитель
Зарегистрирован: 27.02.2010 Сообщения: 13 Откуда: РФ Уфа
|
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 19:53 Заголовок сообщения: |
|
|
| sd3ton писал(а): | | Dexx писал(а): | Все,разобрались,считыватели запитали от контроллера и все прошло...
вдруг кому пригодится... |
А от чего были раньше запитаны? Просто у меня тоже самое происходит на одном из контроллеров. Считыватели запитаны от клемм подключения считывателей на плате контроллера. |
сначала запитали от БП от которого турникет питался,в вашей ситуации может имеет место неисправность контроллера. В службе поддержки парсека мне так говорили. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dexx Постоянный посетитель
Зарегистрирован: 27.02.2010 Сообщения: 13 Откуда: РФ Уфа
|
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 21:48 Заголовок сообщения: |
|
|
| sd3ton писал(а): | | Dexx писал(а): | Все,разобрались,считыватели запитали от контроллера и все прошло...
вдруг кому пригодится... |
А от чего были раньше запитаны? Просто у меня тоже самое происходит на одном из контроллеров. Считыватели запитаны от клемм подключения считывателей на плате контроллера. |
Возможно есть смысл проверить на наличие скачков напруги, тоже может быть причиной. Но если не сложно,дайте более полное описание проблемы,возможно смогу помочь. |
|