Найдено 22 результата

alexei_kaz
30 янв 2016, 11:19
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: извещатель ИП 212/101-4-A1R
Ответы: 7
Просмотры: 5380

Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R

вот как раз делаем проект. хотят из нас проектировщиков сделать.
alexei_kaz
29 янв 2016, 23:57
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: извещатель ИП 212/101-4-A1R
Ответы: 7
Просмотры: 5380

Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R

у нас в помещении установлено 11 извещателей ИП-212-45 с добавочными резисторами. на приборе только этот один шлейф. при сработке двух извещателей запускается система. мне нужно чтобы были именно комбинированные извещатели. и срабатывали именно от двух извещателей. система пожаротушения (водой) по п...
alexei_kaz
29 янв 2016, 22:36
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: извещатель ИП 212/101-4-A1R
Ответы: 7
Просмотры: 5380

Re: извещатель ИП 212/101-4-A1R

у нас сейчас такая схема собрана на ИП-212-45 с дополнительными резисторами. ППК "ВЭРС-ПК".
т.е. можно так же сделать и с извещателями ИП 212/101-4-A1R? еще вопрос, планируем на этот шлейф установить 2 ручных извещателя. не будут они конфликтовать в данной схеме?
alexei_kaz
29 янв 2016, 21:27
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.
Ответы: 5
Просмотры: 6273

пожарная сигнализация в помещении аккумуляторной.

Здравствуйте!
такая ситуация. на электрической подстанции в здании есть помещение аккумуляторной.
какие пожарные извещатели можно устанавливать в такие помещения?
мне говорят что нужно ставить тепловые во взрывозащитном корпусе и блоком БИСШ. так ли это на самом деле или нет?
alexei_kaz
29 янв 2016, 21:26
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: извещатель ИП 212/101-4-A1R
Ответы: 7
Просмотры: 5380

извещатель ИП 212/101-4-A1R

подскажите пожалуйста, возможно ли настроить данные извещатели на сработку от двух извещателей (двухступенчатую) ?
у нас на объекте стоит система пожаротушения, и нужно чтобы она не запускалась от сработки одного извещателя.
alexei_kaz
12 янв 2016, 22:28
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Ответы: 10
Просмотры: 10036

Re: Пожарная сигнализация за подвесным потолком

каким образом делается данный расчет?
у нас получается здание административно-бытового корпуса на объекте. 2 этажа. (офисные кабинеты). гипсокартонный потолок. расстояние между потолком и плитой 55 см.
alexei_kaz
12 янв 2016, 20:17
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Пожарная сигнализация за подвесным потолком
Ответы: 10
Просмотры: 10036

Пожарная сигнализация за подвесным потолком

Здравствуйте! планируется монтаж пожарной сигнализации на объекте. в здании присутствуют различные типы потолков (плита, гипсокортон, армстронг). по правилам если между плитой и подвесным потолком 40 см и более, то необходимо за подвесным потолком монтировать датчики с выносным индикатором. вот тут ...
alexei_kaz
03 дек 2015, 20:40
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Сопряжение ППК "Гранит-3" с ППК "Сигнал-20М"
Ответы: 8
Просмотры: 7063

Re: Сопряжение ППК "Гранит-3" с ППК "Сигнал-20М"

Здравствуйте! у меня следующая ситуация: на объекте расположены 2 бокса с оборудованием, в каждом установлена охранно-пожарная сигнализация на базе ППК "Гранит-3". на каждом пульте одинаково подключены лучи: 1) датчик вскрытия двери; 2) датчик движения; 3) пожарная сигнализация. данные боксы распол...
alexei_kaz
03 дек 2015, 18:19
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Сопряжение ППК "Гранит-3" с ППК "Сигнал-20М"
Ответы: 8
Просмотры: 7063

Сопряжение ППК "Гранит-3" с ППК "Сигнал-20М"

Здравствуйте! у меня следующая ситуация: на объекте расположены 2 бокса с оборудованием, в каждом установлена охранно-пожарная сигнализация на базе ППК "Гранит-3". на каждом пульте одинаково подключены лучи: 1) датчик вскрытия двери; 2) датчик движения; 3) пожарная сигнализация. данные боксы располо...
alexei_kaz
07 окт 2015, 16:52
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Выбор ППК пожарной сигнализации
Ответы: 12
Просмотры: 9877

Re: Выбор ППК пожарной сигнализации

Спасибо за информацию.
сообщу руководству, пусть решают.
у нас вообще 9 объектов. на каждом от 1 до 4 ППК и они хотели чтобы в офисе можно было смотреть что сработало, когда. скорее всего подойдет Сигнал с АРМ Орион.

Перейти к расширенному поиску