Найдено 7 результатов

imaks737
10 июл 2016, 07:05
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Госты, ФЗ о ОПС
Ответы: 23
Просмотры: 15916

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Что бы во всём разобраться нужно внимательно почитать основопологающие документы и понять смысл всего. Всё зависит от категории помещений, этажности здания, системы оповещения о пожаре и прочее. По ГОСТ Р 53315 кабель КСПВ относится к типу исполнения кабельного изделия "Без исполнения" - Для одиноч...
imaks737
09 июл 2016, 17:00
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Госты, ФЗ о ОПС
Ответы: 23
Просмотры: 15916

Re: Госты, ФЗ о ОПС

СП 5.13130.2009 13.15.7 Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки. Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также с...
imaks737
09 июл 2016, 16:59
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Госты, ФЗ о ОПС
Ответы: 23
Просмотры: 15916

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Есть ещё Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 23.06.2014) но он настолько мутный да он и не нужен. Самое основное в нём это проект. Есть проект, всё хорошо. Нет проекта и акта ввода в эксплуатацию, значит и нет п...
imaks737
09 июл 2016, 16:23
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Госты, ФЗ о ОПС
Ответы: 23
Просмотры: 15916

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Если у клиента есть проект на данную сигнализацию и она находится в работоспособном состоянии то и трогать её не надо. Если вы производите ремонт или замену неисправного оборудования и кабеля, то обязаны производить замену в соответствии с действующими нормами и гостами с внесением изменений и допо...
imaks737
09 июл 2016, 15:57
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Госты, ФЗ о ОПС
Ответы: 23
Просмотры: 15916

Re: Госты, ФЗ о ОПС

Во-первых не обязаны купить а обязаны иметь НЕТД. Хоть гарант. Во-вторых 88-2001 не применяется. В-третьих ОКЛ формально в нормативы не внесены. И бои за ОКЛ идут на том же 0-1 и сейчас. В-четвертых повода менеять ДИПы я лично не вижу. Что ГАРАНТИРОВАННЫЙ срок службы прошел это ничего не говорит. П...
imaks737
09 июл 2016, 15:55
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Госты, ФЗ о ОПС
Ответы: 23
Просмотры: 15916

Re: Госты, ФЗ о ОПС

По кабелям какой именно укладывать почитай ГОСТ Р 53315 Исполнение нг-LS - Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях Исполнение — нг-FRLS - Для одиночной или групповой проклад...
imaks737
09 июл 2016, 12:12
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Госты, ФЗ о ОПС
Ответы: 23
Просмотры: 15916

Госты, ФЗ о ОПС

Добрый день, прошу помощи от знатоков, я новичок в ОПС. Заказчик требует обоснование замены кабельных соединений и датчиков. 1) На объекте используются кабеля КСПВ, на форумах нашел что данный кабель нельзя использовать (по Гост 31565-2012 и по ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015 "Техничес...