Найдено 6 результатов

Arsenal
12 авг 2016, 04:10
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Сигнал-20П, Пожар2
Ответы: 8
Просмотры: 12515

Re: Сигнал-20П, Пожар2

Я только купил и устанавливаю 3 версию пульта, так что с функцией "Пожар2" пока не разбирался. В основном для пожаротушения ставлю только АСПТ, сигнал 20 никогда не использовал для управления пожаротушением. Почитай про сценарии управления, обычно если чего то не хватает можно через сценарии управл...
Arsenal
11 авг 2016, 02:39
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Сигнал-20П, Пожар2
Ответы: 8
Просмотры: 12515

Re: Сигнал-20П, Пожар2

"При конфигурировании «С2000М» версий 3.хх программой PProg важно задавать пожарные типы входам с пожарными извещателями. Также в «С2000М» версий 3.хх алгоритм формирования сигнала «Пожар 2» при сигналах «Пожар» от двух или более извещателей в разделе работает только при получении сигналов «Пожар» ...
Arsenal
11 авг 2016, 01:38
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Сигнал-20П, Пожар2
Ответы: 8
Просмотры: 12515

Re: Сигнал-20П, Пожар2

Устанавливается задержкой перехода в пожар. Если установить 255 то ШС будет работать по 2 датчикам. Если установить от 1 до 254 то по 1 датчику (переход в пожар будет через 1 - 254 сек.). Работает , но, при срабатывании первого извещателя , на пульт приходит сообщение "Внимание", а при срабатывании...
Arsenal
10 авг 2016, 15:16
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Сигнал-20П, Пожар2
Ответы: 8
Просмотры: 12515

Re: Сигнал-20П, Пожар2

sergvl писал(а):Устанавливается задержкой перехода в пожар. Если установить 255 то ШС будет работать по 2 датчикам. Если установить от 1 до 254 то по 1 датчику (переход в пожар будет через 1 - 254 сек.).
Спасибо, завтра попробую это
Arsenal
10 авг 2016, 07:54
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Сигнал-20П, Пожар2
Ответы: 8
Просмотры: 12515

Сигнал-20П, Пожар2

День добрый, такая ситуация, собран макет из С2000-М, Сигнал 20-П , к сигналу 20п подключены тепловые извещатели ИП101-1а-а1, к шс1( к примеру) тип ШС : Дымовой, в инструкции сигнала 20п, он с определением двойной сработки , извещатели подключены к клемам 1 и 3, то есть при подключении извещателей к...

Перейти к расширенному поиску