Найдено 4 результата

diavi
02 мар 2017, 17:30
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Проблеммы с Гранд Магистр 4А
Ответы: 9
Просмотры: 10174

Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А

Свод правил СП6.13130-2012 ЗАПРЕЩАЕТ питать пожарную сигнализацию через УЗО - именно для защиты от таких случаев. Автоматы оставьте, УЗО снимите. 4.13 Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточны...
diavi
02 мар 2017, 09:06
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Проблеммы с Гранд Магистр 4А
Ответы: 9
Просмотры: 10174

Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А

GenaSPB писал(а):Расцепители к автоматам случаем не прицеплены?
Именно расцепителей кажись нет. Но стоит, что-то с кнопкой, или Диф., или УЗО.
diavi
02 мар 2017, 08:53
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Проблеммы с Гранд Магистр 4А
Ответы: 9
Просмотры: 10174

Re: Проблеммы с Гранд Магистр 4А

KonBez писал(а):
diavi писал(а):Всем привет.
Подскажите, что это может быть.
Охранкаnet разбушевался.
Либо прибор накрылся, либо отключите его от сети и дайте сработку - может за его реле автомат подцеплен.
А что это даст? Без сети он прекрасно работает. Вырубает автоматы и работает за счет АКБ.
diavi
01 мар 2017, 15:45
Форум: Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.
Тема: Проблеммы с Гранд Магистр 4А
Ответы: 9
Просмотры: 10174

Проблеммы с Гранд Магистр 4А

Всем привет. Есть ППК Гранд Магистр 4А с 9-ю датчиками, ИПР-ом, сиреной и ССУ. Датчики на 1-м ШС, Ручник на 2-м, и два резерва. Так вот, в обычном рабочем состоянии все нормально: диоды светятся, тест проходится. Но если происходит сработка, прибор вырубает свой и входящий автоматы. Подскажите, что ...