| Автор |
Сообщение |
vit888 Постоянный посетитель
Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 93
|
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:40 Заголовок сообщения: СНИП |
|
|
Нужен СНИП по ОПС с изменениями и дополнениями.
Где говорится о том, что "4.9. В одном помещении следует устанавливать не менее трех автоматических пожарных извещателей." |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2493 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:49 Заголовок сообщения: |
|
|
| Вроде в старом НПБ было такое для помещений с искуственной вентиляцией, и необходимостью пуска систем пожаротушения дымоудаления от 2 извещателей. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ALEX_SE Специалист
Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 364
|
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 01:07 Заголовок сообщения: |
|
|
Пункт из СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий и сооружений" но он заменен 88-2001 и там про 2 извещателя говорится.
Было про три в 88-2001 (13.3) а так же есть в СП5. (14.3). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
vit888 Постоянный посетитель
Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 93
|
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:04 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ALEX_SE Специалист
Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 364
|
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 18:59 Заголовок сообщения: |
|
|
Не за что.
Фраза получилась с двояким толкованием.
Правильно так:
"Пункт из СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий и сооружений" но там указано не менее двух извещателей, и этот СНИП заменен 88-2001." |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
vit888 Постоянный посетитель
Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 93
|
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 23:43 Заголовок сообщения: |
|
|
| Понятно, в любом случае помогли разобраться с вопросом. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|