Максимальная длина коаксиального кабеля?
Максимальная длина коаксиального кабеля?
По проекту:
Камера Infinity IWPC-10ZDN500LED
Регистратор IVR-X800NE
Кабель РК-75-2-11
Протяженность кабеля ~600 метров.
Собственно вопрос, будет ли при такой протяжности кабеля корректно работать система видеонаблюдения?
И есть ли методика правильного выбора коаксиального кабеля для систем видеонаблюдения.
Камера Infinity IWPC-10ZDN500LED
Регистратор IVR-X800NE
Кабель РК-75-2-11
Протяженность кабеля ~600 метров.
Собственно вопрос, будет ли при такой протяжности кабеля корректно работать система видеонаблюдения?
И есть ли методика правильного выбора коаксиального кабеля для систем видеонаблюдения.
Re: Максимальная длина коаксиального кабеля?
Конкретно нигде не оговорено. Работать не будет.
Грубая оценка - затухание в кабеле должно быть не слишком большим. У РК 75-2-11А затухание на 10 МГц - 0,06 дБ/м, значит на длине 600м затухание будет 36дБ - по амплитуде в 63 раза. Неприемлемо много. А вот сколько "приемлемо" - нигде не оговорено.
Грубая оценка - затухание в кабеле должно быть не слишком большим. У РК 75-2-11А затухание на 10 МГц - 0,06 дБ/м, значит на длине 600м затухание будет 36дБ - по амплитуде в 63 раза. Неприемлемо много. А вот сколько "приемлемо" - нигде не оговорено.
Re: Максимальная длина коаксиального кабеля?
На объекте уже выполнен весь этот монтаж, и часть камер работают а часть нет, причем те которые работают, картинка в целом не плохая, но виден "муар" то есть на картинке как бы волны.
Проектировщики еще накосячили тем что заложили кабель 4 квадрата при питании 12 вольт и идет сильная посадка, но это поправимо, можно питание на 24 переделать (камеры допускают такое питание).
Но вот как с сигналом быть.....
Тут в основном сейчас проблема в том как грамотно проектному институту ответить что они напортачили
Проектировщики еще накосячили тем что заложили кабель 4 квадрата при питании 12 вольт и идет сильная посадка, но это поправимо, можно питание на 24 переделать (камеры допускают такое питание).
Но вот как с сигналом быть.....
Тут в основном сейчас проблема в том как грамотно проектному институту ответить что они напортачили
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Максимальная длина коаксиального кабеля?
Я чет реально не догоняю - у вас заказан был проект или монтаж вместе с проектом?
Если первое - то... поздравляю, вы преподнесли щедрый дар проектному институту. Они всегда могут сослаться на некачественные кабели/нарушения норм монтажа.
Если второе - то какая разница - есть дефект (муар/не работает/проч.) - пусть устраняют.
Если первое - то... поздравляю, вы преподнесли щедрый дар проектному институту. Они всегда могут сослаться на некачественные кабели/нарушения норм монтажа.
Если второе - то какая разница - есть дефект (муар/не работает/проч.) - пусть устраняют.
Re: Максимальная длина коаксиального кабеля?
Монтаж сделан по проекту, мы начали наладку.
Re: Максимальная длина коаксиального кабеля?
Встречаются рекомендации по длине например:
"Реком. длинна до ВК, не более, м / 300" http://www.elsvik.ru/articles/rk_rg_char.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"длина кабеля не более 300м" http://www.r-control.ru/catalog/montazh ... nit047-010" onclick="window.open(this.href);return false;
Но это неофициальные рекомендации ...
"Реком. длинна до ВК, не более, м / 300" http://www.elsvik.ru/articles/rk_rg_char.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"длина кабеля не более 300м" http://www.r-control.ru/catalog/montazh ... nit047-010" onclick="window.open(this.href);return false;
Но это неофициальные рекомендации ...
Re: Максимальная длина коаксиального кабеля?
Тут конечно всё по-разному может быть: когда я натолкнулся на подобные косяки проектантов, то просто авторитетно заявил что ваши решения работать не будут - со ссылками на сайты производителей+естественной докладной руководству и заказчику. Шум подняли такой, что проектанты сами были не рады и я ними всё решил.
Несколько удивляет момент что длина кабеля 600 м - и вас это сразу не смутило, когда у меня аксиома с 1-го года работы - длина коаксиала без усилителей не более 100 м.
Можно доказать расчётами затухания сигнала в коаксиальном кабеле или справкой от производителя кабеля.
http://www.security-bridge.com/blogs/ma ... lyudeniya/" onclick="window.open(this.href);return false;
Несколько удивляет момент что длина кабеля 600 м - и вас это сразу не смутило, когда у меня аксиома с 1-го года работы - длина коаксиала без усилителей не более 100 м.
Можно доказать расчётами затухания сигнала в коаксиальном кабеле или справкой от производителя кабеля.
http://www.security-bridge.com/blogs/ma ... lyudeniya/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Максимальная длина коаксиального кабеля?
600м нормально работает на толстом коаксиале. но рк-75-11 к ним не относится.
ИЛИ вариант что проект был сделан (или передран) когда еще была старая маркировка и 11 означало внешний диаметр а не марку. В этом случае система будет работоспособна.
ИЛИ вариант что проект был сделан (или передран) когда еще была старая маркировка и 11 означало внешний диаметр а не марку. В этом случае система будет работоспособна.