Автор Сообщение
Сообщение 26 ноя 2017, 19:16 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Сообщения: 3407
Откуда: Рязань
Свитч на самый верх не стоило ставить. Он и против холода ничего не имеет.
Мороз плохо переносят жесткие диски и электролитические конденсаторы.
Остальным компонентам без разницы, главное чтоб конденсат не выпадал.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Сообщение 26 ноя 2017, 19:36 
Не в сети
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
Сообщения: 891
Откуда: Россия, Пермь
Sergiodemaster писал(а):
Свитч на самый верх не стоило ставить. Он и против холода ничего не имеет.
Мороз плохо переносят жесткие диски и электролитические конденсаторы.
Остальным компонентам без разницы, главное чтоб конденсат не выпадал.

Было бы неплохо при этом размещать жесткие диски не стоя, а лежа - в штатном положении. Мода размещать жесткие диски вертикально легкомысленна и губительна.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 26 ноя 2017, 20:11 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Сообщения: 3407
Откуда: Рязань
Почему губительна?
С точки зрения физики проблемы могут быть в случае размещения диска с отклонения от нормали по горизонту (либо строго вертикально, либо строго горизонтально) вследствие перераспределения момента сил.
С точки зрения конструкции (современного) диска ориентация в пространстве вообще несущественна. Главное, чтобы отсутствовали внешние вибрации.
P.S. Вот постоянная температура свыше 35-40 градусов и периодические отключения питания точно сократит срок службы диска.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 26 ноя 2017, 21:11 
Не в сети
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
Сообщения: 891
Откуда: Россия, Пермь
Вертикальное положение губительно сказывается на обычных компьютерных жестких дисках, а именно - сокращается срок службы.
Более дорогие жесткие диски, предназначенные для работы в режиме 24/7, менее чувствительны к положению, но кто у нас считает расходы с расчетом на будущее? 2 диска за 2 года по 4 тыс. дешевле, чем 1 диск за 6 тыс., срок службы которого 5 лет.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 28 ноя 2017, 04:16 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 23 апр 2012, 21:55
Сообщения: 544
GenaSPB писал(а):
KonBez писал(а):
На улице мороз, обогреватель не справляется,

С чего ему не справиться? До - 10 в этом шкафу ваще бы и не нужен был обогреватель. До -40 это все проработает легко.


За пять лет в неотапливаемых помещениях установлено штук тридцать шкафов с регистраторами и РоЕ-коммутаторами без всякого подогрева. Проблем нет. -40 у нас не бывает, а вот - 30-32 случаются.
Диски ВДшки пурпурные стоят вертикально. Все живые.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 28 ноя 2017, 12:09 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: 04 фев 2016, 07:14
Сообщения: 82
предположим на улице -30 ,отключается питание на 1-2 часа,через сколько нагреватель нагреет внутри до +5 ,что бы включилось оборудование?
Ответ очевиден ,ближе к весне включится
да и ещё если не дай бог температура в внутри шкафа опустится ниже +5 ,у тебя термостат вырубит питание шкафа,пока опять не будет +5?
а всего то надо разделить холодный старт с более мощным обогревателем ,который отключится при +10
и постоянный обогрев


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 29 ноя 2017, 13:43 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: 14 дек 2015, 15:22
Сообщения: 65
Думаю нет смысла ставить дополнительный мощный обогреватель на холодный старт, если этот справляться не будет, достаточно просто его поменять на более мощный.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 29 ноя 2017, 13:59 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: 04 фев 2016, 07:14
Сообщения: 82
Agaleks писал(а):
Думаю нет смысла ставить дополнительный мощный обогреватель на холодный старт, если этот справляться не будет, достаточно просто его поменять на более мощный.


подумай о локальном перегреве всего ,что будет рядом с постоянно мощным нагревателем,плюс он электричество тебе накушает


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 29 ноя 2017, 14:12 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: 14 дек 2015, 15:22
Сообщения: 65
Я конечно не проводил тест шкафа в таких экстремальных условиях, но думаю что он справится, мощность нагревателя выбирал опираясь на готовые решения термошкафов таких размеров.
Постоянный обогрев в шкафу тоже не нужен, если конечно на улице не круглый год морозы.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
. Rambler's Top100