Главное с токами КЗ не лапухнуться. А от 48 вольт прикурить можно здорово.Sergiodemaster писал(а): passive POE - прямая подача питания - одна из разновидностей. Витая пара рассчитана на 120В минимум (напряжение вызова телефонии/ питание аппаратуры уплотнения линий). Штатное напряжение POE 802.3af 48-52В
Будет ли работать такая схема?
-
- Модератор
- Сообщения: 11103
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Будет ли работать такая схема?
Re: Будет ли работать такая схема?
Разновидность чего ??? Вы же сами стандарт привели POE 802.3af (at). В данном стандарте про passive Poe что то сказано?Ну так то POE - power over ethernet, passive POE - прямая подача питания - одна из разновидностей.
- kROOT
- Специалист
- Сообщения: 13486
- Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
- Откуда: youcam.pro
- Контактная информация:
Re: Будет ли работать такая схема?
Не совсем пассивное, по 4578 парам идет 48в, защита конечно присутствует, но никакого интеллекта нет, во фотка POE 802.3af (at) 4х канального инжектора.begemot писал(а):Разновидность чего ??? Вы же сами стандарт привели POE 802.3af (at). В данном стандарте про passive Poe что то сказано?Ну так то POE - power over ethernet, passive POE - прямая подача питания - одна из разновидностей.
Re: Будет ли работать такая схема?
Был большой объект. От витухи оставались обрезки метров по 5 максимально. Узбеки маляры из этих обрезков себе целую сеть времянок 220 вольт понаделали. Все работало. Даже чайник кипятил. Но это не правильно. Я знаю два стандарта (вероятно их больше, я не сталкивался) POE 802.3af и POE 802.3at . Эти стандарты заточены на параллельную работу сети передачи данных и питания. Все остальное это использование свободных пар медного кабеля. Я не играю в лотерею и другим не советую. И отсутствие сигнала в кабеле это еще не самое страшное последствие использования подобных самоделок. Во общем не правильно это.
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Будет ли работать такая схема?
Прикурить можно уже от 12В, особенно на небольшой трассе.GenaSPB писал(а): Главное с токами КЗ не лапухнуться. А от 48 вольт прикурить можно здорово.
Так-то вменяемые блоки питания (особенно импульсные) имеют электронную защиту от КЗ.
Да и монтировать многолучевую схему без раздельной защиты лучей - так себе затея.
Так никто не спорит, что лучше использовать оборудование, которое поддерживает некоторые стандарты.begemot писал(а):Я знаю два стандарта (вероятно их больше, я не сталкивался) POE 802.3af и POE 802.3at . Эти стандарты заточены на параллельную работу сети передачи данных и питания. Все остальное это использование свободных пар медного кабеля. Я не играю в лотерею и другим не советую. И отсутствие сигнала в кабеле это еще не самое страшное последствие использования подобных самоделок. Во общем не правильно это.
Вопрос был - можно ли так сделать.
Сделать можно.
Из рисков - расчет защиты от КЗ, возможность повреждения оборудования при перерубании кабеля.
Re: Будет ли работать такая схема?
Не лучше а правильно!Так никто не спорит, что лучше использовать оборудование, которое поддерживает некоторые стандарты.
Нет вопрос был в том правильно это или не правильно. Это не правильно. Сделать можно что угодно. Нельзя это советовать делать, т.к. делать надо правильно. Это ИМХО у вас может быть своя точка зрения и можете делать по разному. Надо стараться делать хорошо, плохо само получиться (с).Вопрос был - можно ли так сделать.
Сделать можно.