Нужен блок питания с регулировкой выхода напряжения

Как построить, что использовать, почему не работает и т.п. Не знаете куда писать? Пишите сюда!
Ответить
van2010

Нужен блок питания с регулировкой выхода напряжения

Сообщение van2010 » 12 фев 2011, 22:53

Вопрос заключается в следуюющем. Одним РИП-12 3А запитано 7 комплектов Барьер-500, одна видеокамера KPC-605 и 1 комплект РЛД94УМ. Летом все работала нормально, но теперь как начались морозы сигнал с видеокамеры начинает проподать пока не потеплеет :oops: . На самом последнем Барьере напряжение 9.9 вольт... Слышал что есть такие блоки питания с регулировкой, т.е. можно принудительно поднять выход хотя бы до 12 вольт, что бы камера заработала. Подскажите пожалуйста где можно нарыть такой БП..Спасибо.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11112
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 12 фев 2011, 23:00

ВЫ про закон сохранения энергии слышали. В теории поднять напряжение можно, но мощность будет ни какой, иначе должен возрасти ток от первого БП. А там начинается канитель, поднимаем ток, увеличивается просадка напряжения...

van2010

Сообщение van2010 » 12 фев 2011, 23:28

GenaSPB писал(а):ВЫ про закон сохранения энергии слышали. В теории поднять напряжение можно, но мощность будет ни какой, иначе должен возрасти ток от первого БП. А там начинается канитель, поднимаем ток, увеличивается просадка напряжения...
А что вы можете посаветовать в моем случае???

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11112
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 12 фев 2011, 23:57

Самое верное решение еще один блок питания и новый отдельный кабель до камеры!

van2010

Сообщение van2010 » 13 фев 2011, 09:32

GenaSPB писал(а):Самое верное решение еще один блок питания и новый отдельный кабель до камеры!
Увы.... новый кабель туда не проложешь, т.к. растояние до камеры метров 300 и кабельная трасса частично идет по трубам в земле. И рядом 220 негде взять...

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11112
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 13 фев 2011, 10:56

По ходу трассы найти где можно установить блок питания, и разделить трассу. Либо поставить БП на 24 В, а возле приборов тыкать ПН 24/12, но это не лучший вариант.

seva1969
Специалист
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 14 фев 2010, 02:08
Откуда: ЗаМКАДыш
Контактная информация:

Сообщение seva1969 » 13 фев 2011, 12:44

Здесь есть хорошие блоки питания уличного исполнения на 12В и 24В с диапазоном мощностей 50-150Вт. Они все имеют регулировку +/- 10% от номинального выходного напряжения: http://www.irtechnologies.ru/powersup.php
Разлетаются как горячие пирожки. Резервировать их можно с помощью обычных UPS по "высокой" стороне.
Однако в случае стартопика действительно грамотнее будет применить питание на 24В и возле камеры поставить преобразователь на 12В. Таким образом можно автоматически компенсировать падение напряжения в длинных линиях питания при изменении потребляемой мощности. Простое повышение напряжения питания решит проблему зимой, а вот летом может привести камеру к выходу из строя из-за перегрева. Прийдется каждый раз весной и осенью регулировать выходное напряжение источника питания, что не есть хорошо.
В некоторых случаях радикальным решением проблемы является замена видеокамер на модели с питанием АС24, которым длинные линии не страшны.
Последний раз редактировалось seva1969 13 фев 2011, 14:34, всего редактировалось 1 раз.

marchello1250
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 фев 2011, 14:02
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение marchello1250 » 13 фев 2011, 14:28

Просто можно взять блок питания на 24 вольта и возле каждой камеры ставить преобразователь в 12 вольт, это дешево, можно также сэкономить на толщине кабеля

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 13 фев 2011, 20:54

Если мне память не изменяет, барьерам не надо именно 12 Вольт... так что, им пойдёт и 24 постоянки...
Только возле камеры нуна будет преобразовать просаженные остатки от 24 постоянки в 12...
да и вообще, что-то уж больно много у вас потребителей на 3 Ампера!