Защита оборудования

Как построить, что использовать, почему не работает и т.п. Не знаете куда писать? Пишите сюда!
Ответить
maksuta765
Новичок
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 12:18

Защита оборудования

Сообщение maksuta765 » 26 мар 2017, 22:21

Всем здравствуйте ! Нужна консультация следующего плана : на объекте установленно видео,регистратор Sarmmat образца 2013 года , все работает ,но так как это село ,очень часто отключают электричество как правило два ,три раза в неделю,иногда перепадами включат- выключат,до сих пор регистратор справлялся .пришла пора обновить оборудование на AHd,выбор пал на RVI,чем можно защитить оборудование от скачков и перепадов напряжения ,обычным UPS, или есть варианты получше.?

dimonster
Специалист
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:02
Откуда: Харків (Україна)

Re: Защита оборудования

Сообщение dimonster » 26 мар 2017, 22:27

Ну, есть блоки питания с аккумулятором (железный ящик с АКБ и электроникой, на выходе 12 вольт), инверторные системы и прочее, умеющее запасать электричество на случай его "пропажи из сети".

maksuta765
Новичок
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 12:18

Re: Защита оборудования

Сообщение maksuta765 » 26 мар 2017, 23:17

Спасибо ! вопрос собственно не в резервном питании , а в защите от скачков и перепадов , наподобие блоков моллюск, которые на практике ни фига ни защищают . а чаще сгорают сами , кто нибудь ставил такую защиту, которая реально работает ,понимаю что всякие бирпы и скаты выполняют обе функции, но все же это чаще ставится для питания камер , а не регистраторов.

dimonster
Специалист
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:02
Откуда: Харків (Україна)

Re: Защита оборудования

Сообщение dimonster » 26 мар 2017, 23:59

От провалов по напряжению спасёт ИБП или блок питания с аккумом. От повышенного напряжения спасёт устройство типа "Барьер": автоматика с релюхой. При повышении напряжения она отключает нагрузку и ждёт, пока напряжение не придёт в норму. Потом ждёт ещё чуть-чуть для надёжности и включает реле обратно. Всё это время бесперебойник должен держаться. Если денег нет, то вместо "Барьера" можно поставить защитный варистор и плавкий предохранитель. Но это защита на один раз. Сработало - сгорело. Зато ИБП и технику защитило.

А если в вашем селе ещё и с пониженным напряжением проблема (вместо 220В имеете прыгающее 160-240В), то тут либо стабилизатор в комплект включайте, либо ИБП с автотрансформатором (AVR). Из бюджетных у APC были подобные модели. Впрочем, у регистраторов и камер нынче блоки питания импульсные, и согласны кушать напряжение в широких пределах, чуть ли не от 110В до 260В.

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Защита оборудования

Сообщение KonBez » 27 мар 2017, 05:57

APC стабилизаторы лучший выбор, поддержу. Была похожая ситуация на промышленном объекте, напруга падала из-за недолговременной работы мощного оборудования, БП PV-Link 10А с двумя аккумуляторами не справлялся и вырубался, причём компы работали. Поставил стабилизатор - полчаса рег и 11 камер работали стабильно.

dimonster
Специалист
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:02
Откуда: Харків (Україна)

Re: Защита оборудования

Сообщение dimonster » 27 мар 2017, 09:24

А это уже надо по месту смотреть. Если напряжение есть всегда, но скачет и проваливается, то нужен стабилизатор. А если напряжение более-менее в пределах, но иногда пропадает совсем, то нужен ИБП.

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Защита оборудования

Сообщение Sergiodemaster » 27 мар 2017, 12:26

1. Для защиты от перепадов напряжения стоит использовать девайсы типа УЗМ-51М
2. Нормальны инверторные блоки питания имеют широкий диапазон входного напряжения - от 110 до 240В. Для работы в этих пределах особой стабилизации входного напряжения не требуется.
3. Стабилизаторы напряжения - не панацея. У дешевых (типа Ресанты и прочего) есть куча недостатков, в том числе и фатальных.
4. Блоки питания для охранных систем с аккумуляторами являются предпочтительными и для видеонаблюдения. АКБ у них имеет постоянное подключение к выходу, что обеспечивает переход на резерв без переходных процессов.
maksuta765 писал(а):наподобие блоков моллюск, которые на практике ни фига ни защищают . а чаще сгорают сами
Оборудование за моллюском ведь осталось живым? Значит, защита отработала.
maksuta765 писал(а):понимаю что всякие бирпы и скаты выполняют обе функции, но все же это чаще ставится для питания камер , а не регистраторов.
А чем регистратор то хуже? Входное напряжение у них, в основном, 12В. Подбирайте соответствующий по мощности блок питания и вперед.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3709
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Защита оборудования

Сообщение Рустам » 27 мар 2017, 14:40

Sergiodemaster писал(а):
maksuta765 писал(а):понимаю что всякие бирпы и скаты выполняют обе функции, но все же это чаще ставится для питания камер , а не регистраторов.
А чем регистратор то хуже? Входное напряжение у них, в основном, 12В. Подбирайте соответствующий по мощности блок питания и вперед.
У БИРП-ов и СКАТ-ов выходное напряжение от 13,5В (при работе от сети) до 10,5В (при работе от АКБ), регистратор это терпит, а вот винчестеры такие отклонения напряжения не любят.

Даниил СПб
Новичок
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 02 мар 2017, 13:29

Re: Защита оборудования

Сообщение Даниил СПб » 27 мар 2017, 17:21

dimonster писал(а):А чем регистратор то хуже? Входное напряжение у них, в основном, 12В. Подбирайте соответствующий по мощности блок питания и вперед.
Как по мне, блок питания лучший вариант т к экономично и надёжно. У меня на объекте как-то подбирали БП с входным напряжением 12В, в итоге выбрали Импульс. Форсмажора не было пока)

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13486
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Защита оборудования

Сообщение kROOT » 27 мар 2017, 19:25

меня больше веселят следы от типа монтажников, которые вешают все камеры от бесперебойника, а рег, который самое важное звено, работает от обычной сети.

Аватара пользователя
AlexLider
Специалист
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
Откуда: Россия, Пермь
Контактная информация:

Re: Защита оборудования

Сообщение AlexLider » 27 мар 2017, 20:32

kROOT писал(а):меня больше веселят следы от типа монтажников, которые вешают все камеры от бесперебойника, а рег, который самое важное звено, работает от обычной сети.
Вот-вот! Я все больше и больше уважаю труд профессиональных монтажников, опыт работы которых я вижу собственными глазами.
А этим... бил бы по рукам и по лбу, чтобы хоть маленько дошло как нужно делать свою работу.

M - 16.
Специалист
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 19:08
Откуда: Сибирь
Контактная информация:

Re: Защита оборудования

Сообщение M - 16. » 28 мар 2017, 08:28

Старый добрый UPS никогда не помешает. Можно подешёвке купить APC 350, перетряхнуть и поставить рядом батарею на 18А/ч - милое дело. Настроить у него чувствительность и пороги срабатывания по месту. А уже в него втыкать разного рода БИРПы (я аббревиатуру имею ввиду, а не название), которые, в некоторых случаях, представляют из себя нагромождение архаики, неоптимальной топологии и бездумно передранные фрагменты схем со с потолка взятыми номиналами. Я уже молчу про смертельно опасные "фисташки" вместо Y-конденсаторов. Попадались экземпляры, которые можно использовать в качестве "глушилки" метровых каналов эфирного ТВ.

Ответить

Вернуться в «Общие вопросы по видеонаблюдению»