Постоянно перезагружаются камеры

Все вопросы по IP камерам, IP серверам и по программному обеспечению для IP видеонаблюдения.
MaiklZel
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 09:43

Постоянно перезагружаются камеры

Сообщение MaiklZel » 03 июл 2017, 13:25

Добрый день! Возникла следующая ситуация. Когда-то давно, года три назад, нашему заказчику поставили систему видеонаблюдения. Схема такая: на улице в шкафах два коммутатора DGS-1210-20. На них подключены камеры по PoE. 21 камера. Между собой они подключены по оптоволокну. Камеры уличные Tantos. Модели конкретные могу уточнить. В здании охраны есть еще один коммутатор. На него напрямую приходят еще 11 камер. 100 мегабитный почему-то поставили. Модель уже не помню. С уличных коммутаторов так же приходит оптоволокно. Запись все время тормозила. Мы решили заменить его на неуправляемый гигабитный коммутатор DGS-1026MP. Сутки все работало идеально. После чего видеонаблюдение выключилось совсем.
После долгих танцев вокруг оборудования выяснили, что камеры, подключенные напрямую показывают и работают идеально. Но при включении SFP модуля все падает. Заменили SFP модуль. Теперь при включении камер по SFP мы видим, что они постоянно перезагружаются. Привезли еще один коммутатор DGS-1210-28 - все тоже самое. То есть, коммутатор здесь ни при чем и SFP модуль тоже.
На данный момент все обстоит так. Камеры, подключенные напрямую к коммутатору в комнате охраны, работают хорошо. Если их все выключить и подключить по комбо порту SFP другие камеры с уличных коммутаторов, то видно, что камеры перезагружаются время от времени. Но если включить все вместе, то начинается перезагрузка всех камер. И отключаются они на 10-50 секунд. При таком раскладе абсолютно невозможно вовремя отреагировать на события. Прошу помочь разобраться в этой ситуации. Что еще проверить и посмотреть? Где еще искать косяк?
Что касается остального. Что я заметил.
В уличных шкафах все нормально. Тепло и сухо.
Трасса проложена из витой пары UTP. Что не совсем правильно. Но оно же работало все это время.
Распаячные коробки пластмассовые на улице. Становятся хрупкими.
Некоторые камеры начинают отваливаться время от времени. Одна просто не работает. Я ее отключил от уличного коммутатора.

И еще был поврежден оптоволоконный кабель. Его мы сварили еще раз.
Вопрос. Оптоволоконный кабель сам по себе или качество сварки может влиять вот так на работу системы?
Какая информация от меня еще нужна?

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Постоянно перезагружаются камеры

Сообщение KonBez » 03 июл 2017, 14:08

Пишите модели камер. Пишите температуру в шкафах.
Неплохо было бы проверить целостность оптики и нарисовать схему коммутатор-трасса.

Аватара пользователя
NeiroN
Специалист
Сообщения: 475
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 21:59
Контактная информация:

Re: Постоянно перезагружаются камеры

Сообщение NeiroN » 03 июл 2017, 16:58

Если подключили неуправляемый то скорее всего у вас где-то петля. Управляемые имеют возможность объединять порты для удвоения и зеркалирования канала. Нужно проверить каждый свитч по отдельности.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Постоянно перезагружаются камеры

Сообщение ALEX_SE » 03 июл 2017, 17:33

на петлю похоже. Включите SFP на портах и посмотрите логи.
Ну и конечно может быть проблемой некачественная сварка.
Гляньте статистику по портам если есть ошибки они там будут

MaiklZel
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 09:43

Re: Постоянно перезагружаются камеры

Сообщение MaiklZel » 03 июл 2017, 22:06

KonBez писал(а):Пишите модели камер. Пишите температуру в шкафах.
Неплохо было бы проверить целостность оптики и нарисовать схему коммутатор-трасса.
Модели завтра попробую посмотреть. Температура примерно как на улице. Не жарко.
Проверю целостность. Схема примерная во вложении
Спасибо,
Вложения
Схема РПИ.pdf
(113.66 КБ) 226 скачиваний

MaiklZel
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 09:43

Re: Постоянно перезагружаются камеры

Сообщение MaiklZel » 03 июл 2017, 22:08

ALEX_SE писал(а):на петлю похоже. Включите SFP на портах и посмотрите логи.
Ну и конечно может быть проблемой некачественная сварка.
Гляньте статистику по портам если есть ошибки они там будут
Добрый день! Что значит петля?
Как включить SFP на неуправляемом коммутаторе и на управляемом?
Статистику по портам в вебинтерфейсе коммутатора можно посмотреть?
Спасибо,

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Постоянно перезагружаются камеры

Сообщение ALEX_SE » 03 июл 2017, 23:18

1. Значит что есть соединения между коммутаторами более чем по 2 порту.
2. Не то написал. STP. Ну это для избавления от вышеуказанного.
3. Да можно. В management или logs внизу.

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Постоянно перезагружаются камеры

Сообщение KonBez » 04 июл 2017, 08:59

Я не такой спец по коммутаторам, но читал что технология D-Link Green может здорово попортить жизнь работе IP-камер. Смысл в том что http://www.dlink.ru/r/products/1/2092.html" onclick="window.open(this.href);return false; она анализирует работу порта и может его переводить в спящий режим. Работа камеры прерывается и самое интересное, что её не отключить.

greenkpz
Специалист
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 12:44
Откуда: Москва, МО

Re: Постоянно перезагружаются камеры

Сообщение greenkpz » 04 июл 2017, 10:22

MaiklZel, а что у вас коммутаторы без пое указаны 1210-20? может 1210-28Р?
если с уличных приходит оптика, то указанная схема неправильная - в каком коммутаторе 2 сфп стоит?
смотрите с комнаты охраны?
а сервер/регистратор или что там у вас - где установлен?
сами SFP модули какие? уж не на 100 мб/с случаем?
дешманский 211-й? или 210 в зависимости от типа кабеля, кстати, какого?
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1971.html" onclick="window.open(this.href);return false;
далее: потоки с камер в мегабитах?

MaiklZel
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 09:43

Re: Постоянно перезагружаются камеры

Сообщение MaiklZel » 04 июл 2017, 10:35

NeiroN писал(а):Если подключили неуправляемый то скорее всего у вас где-то петля. Управляемые имеют возможность объединять порты для удвоения и зеркалирования канала. Нужно проверить каждый свитч по отдельности.
Здравствуйте! При подключении управляемого происходит тоже самое. Теперь
Проверю уличные свитчи сегодня. По отдельности
Как понять, где именно петля? Она на rj-45 портах может быть? Что именно проверять?

KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Re: Постоянно перезагружаются камеры

Сообщение KoTuK » 04 июл 2017, 10:52

MaiklZel писал(а):
NeiroN писал(а):Если подключили неуправляемый то скорее всего у вас где-то петля. Управляемые имеют возможность объединять порты для удвоения и зеркалирования канала. Нужно проверить каждый свитч по отдельности.
Здравствуйте! При подключении управляемого происходит тоже самое. Теперь
Проверю уличные свитчи сегодня. По отдельности
Как понять, где именно петля? Она на rj-45 портах может быть? Что именно проверять?
петля отзначает что с одного коммутатор идёт два шнурка и вставленны они в следующий коммутатор так же два шнурка

для построения вашей системы - схема простая- один входит и один так же выходит

петля выглядит так - у вас с первого коммутатор идёт два кабеля и они же заходят во второй коммутатор так же два ( а должен один)

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13482
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Постоянно перезагружаются камеры

Сообщение kROOT » 04 июл 2017, 13:19

ну или, если коммутаторов 3, от каждого идет по 1 проводу к 2м другим, т.е. закольцована сеть. так делают чтобы повысить надежность сети, но все коммутаторы должны поддерживать STP протокол.

Ответить