Прокладка UTP под землей вдоль высоковольтной линии 6 кВ

Все вопросы по IP камерам, IP серверам и по программному обеспечению для IP видеонаблюдения.
Ответить
expertssb
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 21:43

Прокладка UTP под землей вдоль высоковольтной линии 6 кВ

Сообщение expertssb » 09 авг 2017, 12:34

Добрый день!

Никогда не сталкивался с такой задачей. Прошу поделиться, кто имел реальный опыт, или просто имеет теоретические знания по этому вопросу.

Необходимо проложить уличный кабель utp или ftp до IP камеры под землей в траншее, в ПНД трубе. Задача осложняется тем, что на расстоянии трех метров от этой траншеи проложен кабель 6 кВ примерно на такой же глубине. Параллельно мой кабель и линия 6 кВ будут идти 10 метров, затем мой кабель повернет и пересечет 6 кВ под прямым углом почти вплотную.

Вопрос:

1)Могут ли быть помехи на расстоянии 3 метров от линии 6 кВ если линии идут параллельно не более 10 метров?

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Прокладка UTP под землей вдоль высоковольтной линии 6 кВ

Сообщение Sergiodemaster » 09 авг 2017, 14:49

3 метра в земле - нормальное расстояние.
При пересечении оденьте двух или трехметровый футляр из стальной трубы на свой кабель.

expertssb
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 21:43

Re: Прокладка UTP под землей вдоль высоковольтной линии 6 кВ

Сообщение expertssb » 09 авг 2017, 15:41

Sergiodemaster писал(а):3 метра в земле - нормальное расстояние.
При пересечении оденьте двух или трехметровый футляр из стальной трубы на свой кабель.
Можно использовать utp без экрана или все так лучше проложить ftp?

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Прокладка UTP под землей вдоль высоковольтной линии 6 кВ

Сообщение Sergiodemaster » 09 авг 2017, 17:38

Если есть качественный контур заземления - все уличные кабельные трассы лучше выполнять кабелем с экраном.
Если контура нет - то не стоит использовать экранированный кабель вовсе.

Конкретно в этом случае с учетом описанного защитного интервала в земле и футляра при переходе допустимо использовать неэкранированный кабель.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Прокладка UTP под землей вдоль высоковольтной линии 6 кВ

Сообщение GenaSPB » 09 авг 2017, 21:45

С кусками трубы тока аккуратней, а то порвет кабель морозным пучением. Ибо врядли Вы будете копать ниже глубины промерзания. И расстояние будет ещё ого-го до 6 кв кабла. В общем нормальная уличная виитуха, и все будет хорошо.

Ответить

Вернуться в «IP видеонаблюдение»