Добрый день!
Никогда не сталкивался с такой задачей. Прошу поделиться, кто имел реальный опыт, или просто имеет теоретические знания по этому вопросу.
Необходимо проложить уличный кабель utp или ftp до IP камеры под землей в траншее, в ПНД трубе. Задача осложняется тем, что на расстоянии трех метров от этой траншеи проложен кабель 6 кВ примерно на такой же глубине. Параллельно мой кабель и линия 6 кВ будут идти 10 метров, затем мой кабель повернет и пересечет 6 кВ под прямым углом почти вплотную.
Вопрос:
1)Могут ли быть помехи на расстоянии 3 метров от линии 6 кВ если линии идут параллельно не более 10 метров?
Прокладка UTP под землей вдоль высоковольтной линии 6 кВ
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Прокладка UTP под землей вдоль высоковольтной линии 6 кВ
3 метра в земле - нормальное расстояние.
При пересечении оденьте двух или трехметровый футляр из стальной трубы на свой кабель.
При пересечении оденьте двух или трехметровый футляр из стальной трубы на свой кабель.
Re: Прокладка UTP под землей вдоль высоковольтной линии 6 кВ
Можно использовать utp без экрана или все так лучше проложить ftp?Sergiodemaster писал(а):3 метра в земле - нормальное расстояние.
При пересечении оденьте двух или трехметровый футляр из стальной трубы на свой кабель.
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Прокладка UTP под землей вдоль высоковольтной линии 6 кВ
Если есть качественный контур заземления - все уличные кабельные трассы лучше выполнять кабелем с экраном.
Если контура нет - то не стоит использовать экранированный кабель вовсе.
Конкретно в этом случае с учетом описанного защитного интервала в земле и футляра при переходе допустимо использовать неэкранированный кабель.
Если контура нет - то не стоит использовать экранированный кабель вовсе.
Конкретно в этом случае с учетом описанного защитного интервала в земле и футляра при переходе допустимо использовать неэкранированный кабель.
-
- Модератор
- Сообщения: 11094
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Прокладка UTP под землей вдоль высоковольтной линии 6 кВ
С кусками трубы тока аккуратней, а то порвет кабель морозным пучением. Ибо врядли Вы будете копать ниже глубины промерзания. И расстояние будет ещё ого-го до 6 кв кабла. В общем нормальная уличная виитуха, и все будет хорошо.