защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE

Все вопросы по IP камерам, IP серверам и по программному обеспечению для IP видеонаблюдения.
GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE

Сообщение GenaSPB » 02 окт 2018, 00:46

Прочти этот пост viewtopic.php?p=109670#p109670" onclick="window.open(this.href);return false;

AlienP666
Специалист
Сообщения: 3331
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 15:08

Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE

Сообщение AlienP666 » 02 окт 2018, 07:03

AlexLider писал(а):А как же опасное наведенное напряжение? Защита ставится с обоих концов линий, иначе она неэффективна.
На счет наведенного напряжения, камеру это уже не спасет точно, а вот линию если стоит защита вполне.
GenaSPB писал(а):Меня интересует все таки вопрос, ставить со стороны камер защиту при применении TFortis или нет, при условии что модуль камеры изолирован от корпуса. Вроде все логично и можно не ставить.
В этом как раз и заблуждение - то, что модуль изолирован не означает, что камера не сможет самовключится и уже спалить трассу и порт коммутатора. Установленная защита работает в две стороны, а не в одну. Еще один нюанс - это такое понятие как время сработки о нем тоже не стоит забывать. Вот здесь можно посмотреть схему установки ЖМИ . Что особенного в TFortis в отличии от других производителей?

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE

Сообщение Tюрин BB » 02 окт 2018, 07:12

GenaSPB писал(а):Меня интересует все таки вопрос, ставить со стороны камер защиту при применении TFortis или нет, при условии что модуль камеры изолирован от корпуса. Вроде все логично и можно не ставить.
А так, да, очень удобное решение для размещения на улице. На круг если делать ящик с микроклиматом и PoE коммутатором, то не дешевле неуправляемого TFortis выходит. Пашут на ура, если что сами ребутают камеры.
Нельзя просто так взять и ответить - нужна грозозащита или нет без конкретной привязки к конкретным особенностям объекта.
Прочти это.
Т.в. правило 90 градусного конуса, действительно работают и к примеру на университете который я обслуживаю, все камеры которые попадают под "защиту конуса" с заземленным шпилем - не имеют вообще ни какой грозозащиты, ни со стороны камер, ни со стороны коммутаторов и серверов, которые так же находятся под этим зонтиком.

AlienP666
Специалист
Сообщения: 3331
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 15:08

Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE

Сообщение AlienP666 » 02 окт 2018, 08:05

Даже в ситуациях с молниеотводом нет 100% гарантии, что разряд приходящий в тот самый молниеотвод не произведет наведение напряжения в рядом расположенные устройства.

Олег 501
Специалист
Сообщения: 401
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 19:12

Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE

Сообщение Олег 501 » 02 окт 2018, 08:57

Вадим Викторович.
Насколько я помню, всегда рассчитывали 60 градусов угол зонтика.

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE

Сообщение Tюрин BB » 02 окт 2018, 09:06

Олег, да хрен его знает какой реальный угол получается у "зонтика", может 45, может и 60 или 90 - ведь помимо основного молниеотвода, есть еще куча суррогатных заземлителей и контуров задний. Но то что подобный конус-зонтик обеспечивает защиту заземленных камер и заземленной аппаратуры СКС от наведенных токов - это факт.

AlienP666
Специалист
Сообщения: 3331
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 15:08

Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE

Сообщение AlienP666 » 02 окт 2018, 11:01

Вообще порядок расчета молниеотвода четко должен быть рассчитан исходя из разных параметров, категорий, зонирования. Все это прописано в СНиП. Читать, здесь описан ваш "зонтик" Читать

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE

Сообщение Tюрин BB » 02 окт 2018, 11:08

AlienP666 писал(а):Вообще порядок расчета молниеотвода четко должен быть рассчитан исходя из разных параметров, категорий, зонирования. Все это прописано в СНиП. Читать, здесь описан ваш "зонтик" Читать
Ты бы писатель, для начала сам внимательно прочитал что копипастишь
Настоящая Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи, электрической части электростанций и подстанций, контактных сетей, радио- и телевизионных антенн, телеграфных, телефонных и радиотрансляционных линий, а также зданий и сооружений, эксплуатация которых связана с применением, производством или хранением пороха и взрывчатых веществ.

AlienP666
Специалист
Сообщения: 3331
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 15:08

Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE

Сообщение AlienP666 » 02 окт 2018, 12:53

Tюрин BB писал(а):Настоящая Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи, электрической части электростанций и подстанций, контактных сетей, радио- и телевизионных антенн, телеграфных, телефонных и радиотрансляционных линий, а также зданий и сооружений, эксплуатация которых связана с применением, производством или хранением пороха и взрывчатых веществ.
Сейчас обсуждение идет о проектировке молниеотвода и вашего правила 90 градусного конуса? Причем здесь грозозащита?
Tюрин BB писал(а):Т.в. правило 90 градусного конуса, действительно работают и к примеру на университете который я обслуживаю, все камеры которые попадают под "защиту конуса" с заземленным шпилем - не имеют вообще ни какой грозозащиты, ни со стороны камер, ни со стороны коммутаторов и серверов, которые так же находятся под этим зонтиком.
Где тут же развеивается миф своего же придуманного правила. Будьте последовательны в своих постах.
Tюрин BB писал(а):Олег, да хрен его знает какой реальный угол получается у "зонтика", может 45, может и 60 или 90.
Это было написано чтобы ты свои правила не придумывал, а исходил из СНиП и расчетов.
Tюрин BB писал(а):Вот ведь мудозвон:
Совсем решил опуститься ниже плинтуса? Спасибо :hollywood: . Переход на оскорбления как раз хороший показатель твоих умственных способностей и адекватности :sarcastic_hand: .

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE

Сообщение Tюрин BB » 02 окт 2018, 13:18

AlienP666 писал(а):
Tюрин BB писал(а):Олег, да хрен его знает какой реальный угол получается у "зонтика", может 45, может и 60 или 90.
Это было написано чтобы ты свои правила не придумывал, а исходил из СНиП и расчетов.
Твое имя что, Олег? Это первое.
Ну а второе знаток правил и вакуумных токов, прежде чем тыкать ни к месту те или иные строительные нормы и правила, сначала разберись кого и от чего они защищают
Инструкция устанавливает комплекс мероприятий и устройств для обеспечения безопасности людей (сельскохозяйственных животных), предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров, разрушений при воздействии молнии. Инструкция обязательна для всех министерств и ведомств.
Ну а затем знаток вакуумных токов, выучи "Основные поражающие факторы электрического тока"
Человек начинает чувствовать электрический ток при силе в 0,6 – 1,5 мА (мА – миллиампер = 0,001А). При силе тока 20 – 25 мА нарушается работа лёгких и сердца. При силе тока 100мА происходит фибрилляция - судорожное неритмичное сокращение сердечной мышцы. Величина силы электрического тока имеет определяющую роль в поражении человека. Поражение электрическим током возникает тогда, когда создаётся замкнутая электрическая цепь, в которую оказывается включён и человек.
И вот только затем будешь притягивать за уши углы расчета "человеческого зонтика" под "зонтик" с наведенным ЭДС с силой тока в 20-25 мА в полной электроцепи камера+линия+приемник имеющих суммарное сопротивление сотни кОм, который должен по твоему "авторитетному" мнению привести к спасению не заземленной линий передачи, но с полным уничтожением заземленных камер.

PS
AlienP666 писал(а): Интерес на дальнейшее общение с тобой утерян :beach: .
AlienP666 писал(а):Будьте последовательны в своих постах.

Аватара пользователя
AlexLider
Специалист
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
Откуда: Россия, Пермь
Контактная информация:

Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE

Сообщение AlexLider » 02 окт 2018, 16:29

GenaSPB писал(а):Прочти этот пост viewtopic.php?p=109670#p109670" onclick="window.open(this.href);return false;
Насчет TFortis - проблем с защитой портов не выявлено. У TFortis есть фишка, что если разряд придется по порту, то помрет только он, не затронув остальные. При использовании оборудования TFortis дополнительная защита не требуется. Неисправные или вышедшие из строя в результате повышенного напряжения порты TFortis отрубает автоматически - это тоже одна из фишек.

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: защита от импульсных перенапряжений (грозозащита) PoE

Сообщение Tюрин BB » 02 окт 2018, 18:11

В чем смысл данной фразы
AlexLider писал(а): При использовании оборудования TFortis дополнительная защита не требуется.
Что значит - "дополнительная защита не требуется"?