Добрый день! Ну или какое там у вас время суток.
Имеется в обслуживании система видеонаблюдения: Bosch DIVAR IP 6000, под управлением Windows Storage Server 2008 R2; через свитч 12 камер Bosch Dinion. Камеры исправно показывают картинку, проблем нет.
После НГ выявилась проблема: не производится запись. Связь с камерами установлена, а запись не производится. HDD не забиты под завязку - провел инициализацию-форматирование, т.е диски пустые. Bosch Configuration Manager в планировщике записи выдает ошибку: No more free blocks available. Configuration Manager видит жесткие диски как логические устройства, но при попытке их форматирования выдает ошибку. Собственно вопрос: как освободить блоки? Раньше ведь писалось и перезаписывалось в течении 6 лет.
Проблема с записью с камер BOSCH
-
- Модератор
- Сообщения: 11103
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Проблема с записью с камер BOSCH
Были подобные траблы с приходом нового года с регами инфинити и что-то припоминается с Макроскопом. Но за него точно не помню, врать не буду.
В случае с инфинити, потребовалась от них срочное написание новой прошивки. В старой видимо они не рассчитывали что их железо может проработать больше 5-ти лет Пробуй откатить системное время на прошлый год и если все заработает, тряси саппорт.
В случае с инфинити, потребовалась от них срочное написание новой прошивки. В старой видимо они не рассчитывали что их железо может проработать больше 5-ти лет Пробуй откатить системное время на прошлый год и если все заработает, тряси саппорт.
Re: Проблема с записью с камер BOSCH
Новый виток не работоспособности от Divar ip 6000. На этот раз при запуске Bosch Configuration manager отображаются все 12 камер с одинаковым ip-адресом 192.168.0.1. После повторного поиска остаётся только одна камера с этим адресом. Юмор в том, что адреса у камер - от 10.10.10.21 до 10.10.10.32. Откуда вообще взялся этот 192.168.0.1 - не понимаю. Догадываюсь, что где-то в сетевых настройках что-то пошло не так, но вот где? Куда смотреть?
Re: Проблема с записью с камер BOSCH
Так, ладно. С камерами разобрались, все показывают в бошевском video client. Только не пишут. В Bosch Configuration manager не видно LUN'ов. Кто-нибудь может подсказать куда копать?
-
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 май 2023, 16:34
Re: Проблема с записью с камер BOSCH
Прошло много времени, но отвечу, мало ли, может кому пригодится. У меня часто бывают подобные проблемы на Divar IP 3000. Из-за не удачного расположения дисков, они слабо охлаждаются и от перегрева выходят из строя. Иногда хватает просто переформатировать, иногда меняю. Но в любом случае, луны приходится формировать по-новой. Так вот, лично для меня, самый простой вариант - запускать рекавери виндовс. При рекавери полность создается весь раздел + луны. Правда, приходится привязывать камеры и т.д., но это быстрее, чем просто создавать луны. Надеюсь буду полезен.