Проблемы с PoE
-
- Новичок
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 20 май 2012, 11:48
- Контактная информация:
Проблемы с PoE
Добрый день! Недавно, несколько дней назад внезапно перестала работать камера Hikvision, работала до этого момента по PoE c осени прошлого года, проблем не было.. Подключена через инжектор питания PoE http://www.oldi.ru/catalog/element/0287212" onclick="window.open(this.href);return false; Сейчас такая ситуация, я снимаю камеру, подключаю её через патчкорд и она работает, вешаю обратно, предварительно осмотрев всю линию и обжав заново коннекторы с обоих сторон и она не включается.. расстояние по витой паре примерно 35-40 метров, подключал ноут вместо камеры, локалка есть, работает.. Так вот я подозреваю что чтото случилось с инжектором и ему стало не хватать мощности на такое расстояние, возможности проверить с другим нет к сожалению. Были у кого нибудь похожие случаи? такое возможно вобще? и как можно подручными средствами проверить питание на конце витой пары где камера должна висеть?
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Проблемы с PoE
Возможно практически все.
Это нормальный IEEE 802.3af РОЕ инжектор? или пассивный?
Это нормальный IEEE 802.3af РОЕ инжектор? или пассивный?
-
- Модератор
- Сообщения: 11102
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Проблемы с PoE
Подставить заведомо рабочую железку с питанием по PoE
-
- Новичок
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 20 май 2012, 11:48
- Контактная информация:
Re: Проблемы с PoE
У меня нормальный инжектор, не пассивный, сейчас пробовал рабочую железку тренднет 4 портовый, подключил вместо инжектора, по лампочкам показывает что есть локалка и есть PoE соединение, а вот в роутере нет ничего.. может кабель гдето коротит и комутатор думает что на нем чтото есть? Не знаю уже что делать, хоть пускать 12 вольт отдельно по витухе на питание камеры, но 35метров думаю не дойдет..
Последний раз редактировалось Serega7382 06 июн 2016, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
-
- Новичок
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 20 май 2012, 11:48
- Контактная информация:
Re: Проблемы с PoE
Странно почему комутатор видит её, и даже моргает как будто идет обмен данными..
Re: Проблемы с PoE
было такое на хике с 2612. Но потом линк вообще упал.
А ноутом пробовали передачу данных или только линк?
И проверьте обжимку кабелей на линии. Было раз что обжали линию через пень-колоду, я поменял десяток заведомо исправных патч-кордов а оказалось в линии с одной стороны попутаны TX а с другой RX. С родными патчами все работало. с родным и нормальным был линк с одной стороны что логично. С двумя нормальными не работало ))
А ноутом пробовали передачу данных или только линк?
И проверьте обжимку кабелей на линии. Было раз что обжали линию через пень-колоду, я поменял десяток заведомо исправных патч-кордов а оказалось в линии с одной стороны попутаны TX а с другой RX. С родными патчами все работало. с родным и нормальным был линк с одной стороны что логично. С двумя нормальными не работало ))
-
- Специалист
- Сообщения: 263
- Зарегистрирован: 26 апр 2016, 10:01
- Откуда: Средне-Волжская возвышенность
Re: Проблемы с PoE
И проверьте сам кабель, есть дешёвый из медноалюминиевого сплава, он ломается если жилу согнуть несколько раз, он нормально не зажимается в разъёмы или долго эти соединения не живут.
Re: Проблемы с PoE
Что посмотреть:
1) Установлена ли камера на метал
2) токусить разьемы и обычной прозвонкой их просвонить (была ситуация когда кабель проходил над точечным светильником и кабель просто пережгло. лампочки горели а целы были все 2 жилы из
1) Установлена ли камера на метал
2) токусить разьемы и обычной прозвонкой их просвонить (была ситуация когда кабель проходил над точечным светильником и кабель просто пережгло. лампочки горели а целы были все 2 жилы из
-
- Новичок
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 20 май 2012, 11:48
- Контактная информация:
Re: Проблемы с PoE
Проблема решена, оказывается какой то гад целенаправленно перерезал 4.5 7.8 жилы в витой паре на питание, и спрятал все это в трубе.. Когда начал демонтировать кабель обнаружил это, соединил скотчлоками и все заработало.. Предположительно это сделали монтажники интернет провайдера, так как через их трубы я кабель провел до первого этажа)
- kROOT
- Специалист
- Сообщения: 13480
- Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
- Откуда: youcam.pro
- Контактная информация:
Re: Проблемы с PoE
и правильно сделали, при следующем монтаже они еще раз оборвут.
чужой канал нельзя занимать, либо договариваться и платить денежку.
чужой канал нельзя занимать, либо договариваться и платить денежку.
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Проблемы с PoE
Александр, я интересный вещь скажу - кабель-канал, смонтированный в многоквартирном доме, является неотделимым улучшением и становится частью общедомовой собственности.kROOT писал(а):и правильно сделали, при следующем монтаже они еще раз оборвут.
чужой канал нельзя занимать, либо договариваться и платить денежку.
Это де-юре.
Де-факто - без согласования занимать чужой кабель-канал нехорошо. Обычно хватает созвона с отделом ЛКСС провайдера.
Re: Проблемы с PoE
Просто зашарили кабель на 100 мегабит по 2м парам пустили тем более кому охота тянуть почти до самого низа . и может ошиблись, а когда поняли то просто спрятали свой косяк не починив. Если им лень было свою т удельную пару кинуть сэкономив время что говорить о ремонте линии. Сам с этим боролся, работал 6 лет в службе эксплуатации и постоянно монтажники подключенцы подрезали запасные жылы ходили исправляли за ними так как ремонт это уже не по из части работа