6y6ka_gop
Добрый день! Абсолютный профан в системах наблюдения, поэтому прошу помощи у знающих людей. Регистратор XVR2216N-13A, непонятно кто производитель, но не суть. Меняю уже второй, оба перестали работать спустя 1-2 недели. Оба с одинаковыми симптомами - висит окно загрузки бесконечно. Сервис дал заключение - сгорели платы по причине токов наводки. Камеры запитаны от обычного блока питания ПК, камер всего 6 штук. Стоит заметить, что заземления в розетке нет. Также при настройке камер заметил что их корпус "пощипывает" пальцы слабым током. Плюс частенько у нас выключают свет, на то время бесперебойника пока еще не было. Приобрели, как вернется из сервиса подключим регистратор и камеры от него. Но очень сомневаюсь, поможет ли? Или нужно заземление? Или как то перепроверить подключение камер? Заранее спасибо за советы.

Re: Горят регистраторы

Добавлено: 24 июл 2017, 09:14
kROOT
Нужно изолировать камер от металлических поверхностей и проверить не замыкает ли оплетка кабеля на металлические конструкции.

Re: Горят регистраторы

Добавлено: 24 июл 2017, 09:25
6y6ka_gop
kROOT писал(а):Нужно изолировать камер от металлических поверхностей и проверить не замыкает ли оплетка кабеля на металлические конструкции.
Камеры прикручены к бетону, никакого металла поблизости нет. Места соединений спрятаны в пластиковые коробки, оплетке на на что там замыкать, провод идет в бетоне, изоляция провода достаточно жесткая. Может как то замерить силу тока на сигнальном проводе мультиметром? Какие нормальные значения для аналоговых камер?

Re: Горят регистраторы

Добавлено: 24 июл 2017, 10:05
kROOT
током то от чего то бьет?
еще нужно замкнуть минус БП камер на корпус регистратора.