Re: старенькое: грозозащита

Сообщение GenaSPB » 25 дек 2016, 19:25

htwor писал(а):4. Устройства грозозащиты возле камер ставить не будем, т.к. это усложняет монтаж,
Это усложняет ремонт и эксплуатацию. У столбов должно быть заземление. На крайняк землите на трос на котором будет висеть кабель. Главное трос хорошо заземлить с другой стороны.
Вам в кайф ежегодно менять камеры? А то и чаще? Причем за свой счет, поскольку ни под какую гарантию это не попадает.

htwor
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 21:23

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение htwor » 25 дек 2016, 20:09

Ну, учитывая, что за 6 лет молния в нас ни разу не била, то не вижу смысла заморачиваться. Тем более, у нас начальство предпочитает экономить. Если удасться уговорить на замеры молниезащиты и заземления серверной, то уже хорошо.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение GenaSPB » 25 дек 2016, 20:28

htwor писал(а):Ну, учитывая, что за 6 лет молния в нас ни разу не била,
А ты стоял и пас?
htwor писал(а): Тем более, у нас начальство предпочитает экономить. Если удасться уговорить на замеры молниезащиты и заземления серверной, то уже хорошо.
Я бы вместо замеров поставил грозозащиту.

htwor
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 21:23

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение htwor » 25 дек 2016, 22:03

GenaSPB писал(а):Я бы вместо замеров поставил грозозащиту.
А если существующая молниезащита сделана неправильно, и, например, молния долбанет в здание? А если молниезащита замкнута накоротко с существующим заземлением?
GenaSPB писал(а):А ты стоял и пас?
Видеонаблюдение работает уже 5 лет, провода висят на улице, и ничего не выгорало.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение GenaSPB » 25 дек 2016, 22:58

htwor писал(а):А если существующая молниезащита сделана неправильно, и, например, молния долбанет в здание? А если молниезащита замкнута накоротко с существующим заземлением?
Для этого существуют электролаборатории которые должны проводить соответствующие замеры согласно регламента. Это задача энергетиков, либо главного инженера.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3709
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение Рустам » 26 дек 2016, 09:42

htwor писал(а):Ну, учитывая, что за 6 лет молния в нас ни разу не била
Прямой удар молнией в оборудование очень редко случается. А вот выход из строя оборудования от наведённых молнией напряжений в воздушных кабельных трассах - часто. У Вас за шесть лет ничего не пострадало наверно в первую очередь т.к. стоит на фасадах зданий. Я кабели в зданиях не защищаю, по фасадам снаружи не защищаю, воздушки меньше 10 метров не защищаю, а вот у воздушек на больших расстояниях стараюсь поставить-таки грозозащиту.

htwor
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 21:23

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение htwor » 29 дек 2016, 19:59

Такой вопрос: если из-за молнии по проводам питания 12В пойдет импульс в сторону блока питания, сможет ли он через блок питания попасть в розетку 220В и повредить другое оборудование, подключенное в эту же розетку 220В?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение GenaSPB » 29 дек 2016, 21:41

Мало вероятно, но гроза такая штука, что кто его знает что она может натворить.

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение Sergiodemaster » 30 дек 2016, 10:19

Не волнуйтесь, если разряд молнии попадет в какой то из кабелей - сгорит все.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение GenaSPB » 30 дек 2016, 10:31

Тут нужно понимание. Вопрос про наведенные перенапряжения, или про прямое попадание. От прямого попадания, только молитвы и заговоры могут помочь.

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение Sergiodemaster » 30 дек 2016, 10:37

У наведенного перенапряжения нет импульса как такового. Там по сути повышение уровня статического поля.
Кстати, тоже самое может произойти зимой во время сухого снежного ветра - отлично наводит статику.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение GenaSPB » 30 дек 2016, 11:17

Sergiodemaster писал(а):У наведенного перенапряжения нет импульса как такового.
Ну с какой стороны на этот вопрос посмотреть. Перенапряжения от грозы наводятся мгновенно, что собственно и будет импульс.
В мороз статику на машине ощущаю каждый раз выходя из нее. :crazy: Но вот в изолированном проводе что-то сомневаюсь.