старенькое: грозозащита
старенькое: грозозащита
Много на эту тему уже было обговорено и написано про бесполезность оборудования грозозащиты, однако ситуация требует разрешения...
Третий год подряд езжу на объект (база отдыха) где регулярно "вылетают" несколько камер где то раз в пол года - год.
При первом ремонте поставщики сказали что камеры "вылетели" по питанию, при последующих поломках уже заказчик не заморачивался, а просто покупали новые, при этом сквозь зубы поругивая нас что ставим плохое оборудование. В этом году у него вылетело ко всему еще и два телевизора, после чего была поставлена задача спасать что еще можно.
По сети 220 вопрос решаем установкой отсекателя напряжения или стабилизатора с возможностью отсечки. Вопрос касательно кабеля по которому передаем видеосигнал: витая пара с пассивными приемо-передатчиками. Необходимо защитить ее от атмосферных перенапряжений (речь не о прямом попадании молнии, а где то на расстоянии достаточном что бы возбудить эдс в витой паре, и спалить оборудование)
Кулибинские решения тоже подойдут, главное что бы работало.
видел нечто для защиты лан портов, может что то из этой области?
Третий год подряд езжу на объект (база отдыха) где регулярно "вылетают" несколько камер где то раз в пол года - год.
При первом ремонте поставщики сказали что камеры "вылетели" по питанию, при последующих поломках уже заказчик не заморачивался, а просто покупали новые, при этом сквозь зубы поругивая нас что ставим плохое оборудование. В этом году у него вылетело ко всему еще и два телевизора, после чего была поставлена задача спасать что еще можно.
По сети 220 вопрос решаем установкой отсекателя напряжения или стабилизатора с возможностью отсечки. Вопрос касательно кабеля по которому передаем видеосигнал: витая пара с пассивными приемо-передатчиками. Необходимо защитить ее от атмосферных перенапряжений (речь не о прямом попадании молнии, а где то на расстоянии достаточном что бы возбудить эдс в витой паре, и спалить оборудование)
Кулибинские решения тоже подойдут, главное что бы работало.
видел нечто для защиты лан портов, может что то из этой области?
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: старенькое: грозозащита
В качестве эксперимента вместо стабилитрона по схеме ставить суппресор - серия КС ~ 418, 511, 529, 532, 533, 541, 542, 606, 607, 609, 804, 806, 901, 903, 904
В качестве диодов - диоды шоттки
Нужна обязательно земля - без нее толку не будет.
В качестве диодов - диоды шоттки
Нужна обязательно земля - без нее толку не будет.
Re: старенькое: грозозащита
Почему бесполезность? Есть опыт работы с бюджетными устройствами типа http://www.o-t-s.ru/category_76.html" onclick="window.open(this.href);return false;newkozak писал(а):Много на эту тему уже было обговорено и написано про бесполезность оборудования грозозащиты, однако ситуация требует разрешения...
Третий год подряд езжу на объект (база отдыха) где регулярно "вылетают" несколько камер где то раз в пол года - год.
При первом ремонте поставщики сказали что камеры "вылетели" по питанию, при последующих поломках уже заказчик не заморачивался, а просто покупали новые, при этом сквозь зубы поругивая нас что ставим плохое оборудование. В этом году у него вылетело ко всему еще и два телевизора, после чего была поставлена задача спасать что еще можно.
По сети 220 вопрос решаем установкой отсекателя напряжения или стабилизатора с возможностью отсечки. Вопрос касательно кабеля по которому передаем видеосигнал: витая пара с пассивными приемо-передатчиками. Необходимо защитить ее от атмосферных перенапряжений (речь не о прямом попадании молнии, а где то на расстоянии достаточном что бы возбудить эдс в витой паре, и спалить оборудование)
Кулибинские решения тоже подойдут, главное что бы работало.
видел нечто для защиты лан портов, может что то из этой области?
Главное - хорошее качественное заземление, а не просто арматурина, забитая в землю. При качественном заземлении сливает в землю статику прекрасно. В прошлом году рядом ударила молния, так нанос на 11 метровой мачте остался жив, сгорел его блок питания.
Re: старенькое: грозозащита
Или оптика.
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: старенькое: грозозащита
Камеры то аналоговые.Olestas писал(а):Или оптика.
Тут скорее важнее методика прокладки линии. Длинные трассы крепить на опорах чревато. Лучше под землю.
Re: старенькое: грозозащита
Кабель спрятан в землю в электромонтажных пластиковых трубах, но поднимается к камерам внутри металлических столбов, столбы вокруг большого бассейна.Sergiodemaster писал(а):Камеры то аналоговые.Olestas писал(а):Или оптика.
Тут скорее важнее методика прокладки линии. Длинные трассы крепить на опорах чревато. Лучше под землю.
Почему то не открывается.Nomad писал(а):http://www.elsy.com.ua/ru/video-proizvo ... 75_27.html
Типа такого?Sergiodemaster писал(а):В качестве эксперимента вместо стабилитрона по схеме ставить суппресор - серия КС ~ 418, 511, 529, 532, 533, 541, 542, 606, 607, 609, 804, 806, 901, 903, 904
В качестве диодов - диоды шоттки
Нужна обязательно земля - без нее толку не будет.
Специалисты у которых в свое время учился, пользовались устройствами типа http://www.twist.ua/?product=twist-lgcpwr-12vdc, и после того как пару раз на объекте выгорели камеры вместе с грозозащитой, во время грозы, пользоваться перестали, курили и приговаривали что "не то пальто". Вот как то в памяти и осталось.Dim32 писал(а):Почему бесполезность? Есть опыт работы с бюджетными устройствами типа http://www.o-t-s.ru/category_76.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Главное - хорошее качественное заземление, а не просто арматурина, забитая в землю. При качественном заземлении сливает в землю статику прекрасно. В прошлом году рядом ударила молния, так нанос на 11 метровой мачте остался жив, сгорел его блок питания.
Вообщем из всего выше написанного: попробуем заземлить нормально столбы, и установим смешанную защиту (для эксперемента и суппресор, и заводское устройство). Заодно уговариваю заказчика установить пару молниеотводов...
Спасибо за участие
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: старенькое: грозозащита
Если кабель в земле, да еще внутри металлических опор...
Кстати, камеры какие? В кожухах или буллетные с подсветкой? Изолированы от опор? Может, у вас земляная петля блуждающим током жжет?
Кстати, камеры какие? В кожухах или буллетные с подсветкой? Изолированы от опор? Может, у вас земляная петля блуждающим током жжет?
-
- Модератор
- Сообщения: 11103
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: старенькое: грозозащита
По идее при такой прокладке камерам грозы должны быть боком. Камеры точно по видеовыходу кончались? Камеры от столбов изолированы?newkozak писал(а):Кабель спрятан в землю в электромонтажных пластиковых трубах, но поднимается к камерам внутри металлических столбов, столбы вокруг большого бассейна.
Столбы должны быть заземлены по умолчанию.
p.s. Мысли с Сергеем сходятся.
Re: старенькое: грозозащита
GenaSPB писал(а):По идее при такой прокладке камерам грозы должны быть боком. Камеры точно по видеовыходу кончались? Камеры от столбов изолированы?newkozak писал(а):Кабель спрятан в землю в электромонтажных пластиковых трубах, но поднимается к камерам внутри металлических столбов, столбы вокруг большого бассейна.
Столбы должны быть заземлены по умолчанию.
p.s. Мысли с Сергеем сходятся.
Камеры горели по в основном по питанию, защита по видеовыходу делается на всякий случай. Камеры цилиндрические с подсветкой, не изолированы от столбов. Я не уточнил что помимо на столбах, еще стоят камеры на зданиях. В последний раз вылетели 5 камер на зданиях и 1 на столбе.Sergiodemaster писал(а):Если кабель в земле, да еще внутри металлических опор...
Кстати, камеры какие? В кожухах или буллетные с подсветкой? Изолированы от опор? Может, у вас земляная петля блуждающим током жжет?
Земляная петля это я так понимаю разница потенциалов разных земель в одной системе?
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: старенькое: грозозащита
Да. И это труднодиагностируемый параметр. Разница потенциалов очень сильно зависит от многих факторов - нагрузка питающей сети, состояние проводимости заземления объектов, помеховая обстановка...
Один из способов проверить (довольно топорный)- отцепить камеры от питальника и рега и мерить напряжение между "-" и корпусом рега/"-" БП камер.
Один из способов проверить (довольно топорный)- отцепить камеры от питальника и рега и мерить напряжение между "-" и корпусом рега/"-" БП камер.
Re: старенькое: грозозащита
Для исключения этого шаманства с землями и делается хорошее качественное заземление всех элементов системы.