старенькое: грозозащита

Аналоговые системы видеонаблюдения. Камеры, регистраторы, мониторы, блоки питания и т.п.
htwor
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 21:23

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение htwor » 29 дек 2016, 19:59

Такой вопрос: если из-за молнии по проводам питания 12В пойдет импульс в сторону блока питания, сможет ли он через блок питания попасть в розетку 220В и повредить другое оборудование, подключенное в эту же розетку 220В?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение GenaSPB » 29 дек 2016, 21:41

Мало вероятно, но гроза такая штука, что кто его знает что она может натворить.

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение Sergiodemaster » 30 дек 2016, 10:19

Не волнуйтесь, если разряд молнии попадет в какой то из кабелей - сгорит все.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение GenaSPB » 30 дек 2016, 10:31

Тут нужно понимание. Вопрос про наведенные перенапряжения, или про прямое попадание. От прямого попадания, только молитвы и заговоры могут помочь.

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение Sergiodemaster » 30 дек 2016, 10:37

У наведенного перенапряжения нет импульса как такового. Там по сути повышение уровня статического поля.
Кстати, тоже самое может произойти зимой во время сухого снежного ветра - отлично наводит статику.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение GenaSPB » 30 дек 2016, 11:17

Sergiodemaster писал(а):У наведенного перенапряжения нет импульса как такового.
Ну с какой стороны на этот вопрос посмотреть. Перенапряжения от грозы наводятся мгновенно, что собственно и будет импульс.
В мороз статику на машине ощущаю каждый раз выходя из нее. :crazy: Но вот в изолированном проводе что-то сомневаюсь.

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение Sergiodemaster » 30 дек 2016, 11:28

GenaSPB писал(а): В мороз статику на машине ощущаю каждый раз выходя из нее. :crazy: Но вот в изолированном проводе что-то сомневаюсь.
Пока использовал витую пару на подвесах между домами - иногда даже зимой порты вылетали.
А насчет изолированного провода - эбонитовая палочка и кот тоже не совсем проводники :smile:

Рустам
Специалист
Сообщения: 3709
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение Рустам » 30 дек 2016, 14:45

Sergiodemaster писал(а):У наведенного перенапряжения нет импульса как такового. Там по сути повышение уровня статического поля.
Кстати, тоже самое может произойти зимой во время сухого снежного ветра - отлично наводит статику.
Всё наоборот - от молнии именно импульсная наводка, нормы на УЗИП требуют делать расчёт и испытания на импульс 8/20 мкс (нарастание 8 мкс, спад 20 мкс).
А от ветра статика, которая совсем без импульсов.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение GenaSPB » 30 дек 2016, 17:42

Sergiodemaster писал(а):Пока использовал витую пару на подвесах между домами - иногда даже зимой порты вылетали.
А насчет изолированного провода - эбонитовая палочка и кот тоже не совсем проводники :smile:
Ну это видимо с изоляции уже пробивало на порт.

htwor
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 21:23

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение htwor » 19 янв 2017, 11:02

Приходил специалист, делал замеры контуров заземления, консультировал. Сказал, что можно заземлять разрядник либо на вон тот контур, либо на металлический каркас здания на чердаке. Второй вариант удобней и дешевле, т. к. прямо над серверной (где будут установлены разрядники) имеется чердак с металлическими опорами крыши, которые являются частью каркаса здания. Даже ничего сверлить не надо: продырявил отвёрткой гипсокартонный потолок, залез на чердак и прикрутил провод к балке.
Но у меня сомнения по поводу этого варианта. Наш громоотвод - это толстая металлическая дымовая труба с приваренным шрырём на верхушке, заземленная собственным контуром (делали замеры - всё впорядке). Как уверяет завхоз, она нигде не контачит с каркасом здания, но расстояние между нею и краем металлической крыши порядка 15 см. И вопрос в следующем: что призойдёт при попадании молнии в этот громоотвод? Не получися ли так, что молния зацепит крышу, и часть разряда пойдёт в разрядник через провод заземления и, пробив его, повредит оборудование, которое этот разрядник защищает?

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение Sergiodemaster » 19 янв 2017, 11:12

Если молниезащита и защитное заземление выполнены не по нормам, то шансы благополучного исхода резко снижаются. Произойти может что угодно, от выхода из строя электрооборудования до локального апокалипсиса с пожаром и проч.

htwor
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 21:23

Re: старенькое: грозозащита

Сообщение htwor » 19 янв 2017, 11:19

Sergiodemaster писал(а):Если молниезащита и защитное заземление выполнены не по нормам, то шансы благополучного исхода резко снижаются. Произойти может что угодно, от выхода из строя электрооборудования до локального апокалипсиса с пожаром и проч.
Это как бы понятно. Меня интересует вот что: если каркас здания заземлен, то есть ли разница, в каком месте подключать к нему провод заземления - на чердаке или внизу прямо на контур заземления? Или пофигу?