Сообщение depo » 28 мар 2016, 10:34

Всем добрый день! У меня возникла проблема по данному регистратору! Нигде не могу найти схему подключения тревожных входов! Запись должна включаться по тревоге периметральной сигнализации! От нее сигнал приходит! А на регистраторе никаких звуков и сообщений(в настройке галочки указаны) . Может кто то сможет мне помочь?

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13487
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: MDR-16900 Тревожный вход

Сообщение kROOT » 28 мар 2016, 13:10

а куда Вы подключали провода? фотку тыльной части давайте.

depo
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 10:27

Re: MDR-16900 Тревожный вход

Сообщение depo » 28 мар 2016, 14:01

IMG_20160324_135111.jpg

depo
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 10:27

Re: MDR-16900 Тревожный вход

Сообщение depo » 28 мар 2016, 14:04

Такое подключение было при монтаже, после замены жесткого диска, возник такой вопрос

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13487
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: MDR-16900 Тревожный вход

Сообщение kROOT » 28 мар 2016, 14:12

при замыкании между G и циферкой должно срабатывать событие
вижу что подключено G только между 8 и 9, но проводок как то не до конца воткнут чтоли.
проверьте наличие срабатывания замыкая G и свободные порты. если работает, смотрите что по проводам приходит.

depo
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 10:27

Re: MDR-16900 Тревожный вход

Сообщение depo » 28 мар 2016, 14:21

я эксперементировал-вставлял два провода 1 в G 2 в А1-А4 и замыкал. Событий никаких не происходило. А перемычки в свободных портах для чего?

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13487
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: MDR-16900 Тревожный вход

Сообщение kROOT » 30 мар 2016, 08:35

скриншоты галочек давайте и отключите все петли, непонятно зачем они там. срабатывания должны быть замыканием или размыканием входов с номерами и G