Форум по системам видеонаблюдения и безопасности.

Форум по системам видеонаблюдения, безопасности, пожарным и охранным сигнализациям, контролю доступа.
Текущее время: 23 июн 2017, 02:59

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
Сообщение 04 май 2017, 10:46 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 16 ноя 2013, 16:02
Сообщения: 9
Добрый день.
Прошу помочь в решении возникшей проблемы.
В строящемся кафе смонтировали систему видеонаблюдения: Видеорегистратор HiWatch DS-H116Q и 10 камер HiWatch DS-T200. Пока завершалась чистовая отделка в кафе, смонтировали камеры и всё настроили. Картинка на всех камерах была отличная. Но поскольку электрики предупредили, что как-минимум в течение нескольких недель будут частые отключения напряжения питания, мы совместно с Заказчиком решили систему выключить.
Спустя 2 недели приезжаем на объект, включаем систему и офигеваем, мягко говоря... На 7 камерах полосы, на двух камерах видеоизображение пропадает вообще и появляется вновь с искажениями, и только на одной камере видеоизображение без помех. Начали разбираться. Оказалось электрики собрали распределительный щит. Нашу систему запитали от отдельного автомата. И всё. Начали экспериментировать: отключили всю нагрузку в кафе (в том числе свет) кроме системы видеонаблюдения. Изображение на камерах отличное. Включили первый автомат (свет в отдельных помещениях) и начались небольшие помехи. Включили следующий автомат - и помех стало ещё больше, также начались искажения...

Исходные данные следующие:
- Все 10 камер DS-T200 смонтированы внутри помещений. Камеры закреплены либо на стене из гипсокартна, либо на кирпичной стене.
- Камеры питаются от двух источников питания AccordTec АТ-12/30 DIN. Т.е. от каждого источника запитано по 5 камер.
- Кабель КВК 2x0.75. Максимальная длина линии 43м.

Вот примеры записей с камер:
- Помехи: https://drive.google.com/open?id=0BzAxT ... 0FFRnZHSlU
- Пропадание видео и искажения: https://drive.google.com/open?id=0BzAxT ... Hk1XzNRbU0

Заранее благодарю за помощь!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Сообщение 04 май 2017, 10:54 
Не в сети
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 фев 2017, 21:59
Сообщения: 112
Проводку проложили рядом с силовыми линиями. Проверьте чтобы камеры были изолированны от земли(и от любых металлических конструкций) - также скорее всего по питанию идут помехи от сети 220в (попробовать запитать проблемные камеры от акумулятора для проверки). Также можно попробовать добавить в схему разделительные трансформаторы для передачи сигнала по витой паре - не факт что поможет, но внешние помехи на кабель должны уменьшиться.

Вообще данный результат вполне ожидаем для аналоговых систем.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 04 май 2017, 11:19 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 16 ноя 2013, 16:02
Сообщения: 9
Прокладывали, когда ещё толком никаких линий не было - голые стены. Камеры на гипсокартоновых и кирпичных стенах. Отключали всю нагрузку в кафе - помехи пропадают. И когда-только камеры установили - всё было ок.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 04 май 2017, 12:03 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Сообщения: 435
Типичнейшие силовые наводки. Смотрите где линии проходят рядом с силой, есть возможность линии отодвинуть или экранировать?
1. Делайте заземление - проверяйте его наличие в розетках, смотрите чтобы ноль не был посажен на землю в щитке.
2. Смотрите как вы сделали соединение в камерах, не объединили ли минус питания с оплёткой.
3. Какой конкретно КВК использовали? Есть такое говно, что собирает наводки только так. Заземлите оплётку.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 04 май 2017, 12:06 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 16 ноя 2013, 16:02
Сообщения: 9
Вся проводка защита под гипсокартоном.
1. Будем спрашивать электрика.
2. Минус питания не объединен с оплеткой.
3. КВК медный. Берем у поставщика постоянно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 04 май 2017, 12:31 
Не в сети
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 авг 2008, 21:08
Сообщения: 907
Откуда: Москва
Я бы попробовал отсоединить землю от розеток регистратора, монитора


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 04 май 2017, 13:47 
Не в сети
Постоянный посетитель

Зарегистрирован: 20 фев 2014, 19:12
Сообщения: 79
Что же за светильники там стоят? Похоже в светильниках нет фильтров или они очень плохие как со стороны светильника, так и со стороны сети 220 вольт.
Бороться с помехами, когда они уже в эфире и в силовых проводах возможно можно, но гораздо проще использовать светильники с нормированными шумами.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 04 май 2017, 21:10 
Не в сети
Модератор

Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Сообщения: 8189
Откуда: Санкт-Петербург
Шумят драйвера (БП) светильников.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 04 май 2017, 22:34 
Не в сети
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 фев 2017, 21:59
Сообщения: 112
На IP этих искажений точно не будет, но клиент хотел дешевле - получил дешевле. Скажите что это допустимые помехи для данной системы и виноваты электрики которые кинули провода рядом.
Может вообще где то кабель повредили гипсокартонными профилями, нужно все прозванивать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 05 май 2017, 10:20 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 16 ноя 2013, 16:02
Сообщения: 9
После того, как стены были зашиты, монтажники всё прозванивали перед установкой камер. Это стандарт. Причем, несколько недель назад систему полностью запускали и всё было ок. После этого строители выполняли только молярку кое-где... А электрики щит собирали. Строительные работы, как таковые, уже практически не ведутся на объекте. А сейчас отключаем все автоматы, кроме нашего (на видеонаблюдение) и видим картинки без помех. Начинаем включать автоматы по очереди - появляются помехи, а на двух камерах вообще изображение то пропадает, то появляется заново. Ссылки с записями прикреплены в теме.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 05 май 2017, 11:56 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Сообщения: 2359
Откуда: Челябинск
GenaSPB писал(а):
Шумят драйвера (БП) светильников.

Вроде со слов топикстартера на включение разных автоматов появляются наводки, а не только на автоматы освещения.
Отключить все камеры кроме одной и посмотреть, будут ли на ней наводки.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти: