Использование балунов

Все вопросы, касающиеся камер, регистраторов и прочего оборудования для HD-SDI, AHD, HD-CVI и т.п. систем видеонаблюдения.
Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: Использование балунов

Сообщение Tюрин BB » 23 июн 2019, 15:38

Гена, ну ты чЁ, весь кайф обломал, ну лучше бы меня по привычке забанил :)
ps
serulya писал(а):Я просуммировать потребление отдельных участков цепи и вышло 56 Ватт. Опечатался и написа́л 54 Ватт.

Да, да, да :) "опечалится", причем "опечатывался" после того как не только единожды нарисовал, но еще и не единожды повторил про свои четыре камеры на трех хопах (12+12+18=42) ну а затем так мило "опечатавшись" взял и случайно просуммировал четыре хопа и случайно ошибившись на 2 написал 54.
А вот недостающую до "замеров" мощность потребления своего колхоза, решил еще и приписать, и куда бы вы думали - на потери в линиях :facepalm:
Остальное (в пределах 60 Ватт, напомню) полне может быть потерями. Или не устраивает, что при вышеоозвуных условиях на 1 линии до 100 метров при токе не более 1.25 Ампер потери могут быть 4 Ватта?
А у нас мощности потерь, они что, как и фантомный четвертый хоп, типа "суммируется" с мощностями потребления, или мощности потерь всё же вычитается из фиксированной мощности источника питания, ну и потому 60-42=18Вт потерь? Карл, ВОСЕМНАДЦАТЬ на ТРЕХ ХОПАХ!!!

Олег 501
Специалист
Сообщения: 410
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 19:12

Re: Использование балунов

Сообщение Олег 501 » 23 июн 2019, 22:01

Есть такой калькулятор, где легко можно просчитать потери в линии. Правда калькулятор считает исходя из КПД преобразователя 85%. Это очень высокий КПД при малых мощностях (10 - 12 вт) преобразователя. Обычно КПД не превышает 70 - 75%. http://ooo-eso.ru/HD_Video_TVRV.html#08V6010" onclick="window.open(this.href);return false;

Tюрин BB
Специалист
Сообщения: 2075
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 07:31

Re: Использование балунов

Сообщение Tюрин BB » 24 июн 2019, 08:11

Олег, да всё говорит о том, что:
- Никаких DC48/DC48 "конвертеров с защитой" внутри "РоЕ-свичей" (тем более ценой три шт. за пять т.р.) у ТС-а нет!
Да и "магистральных" линков с транзитом питания по 100 метров между хопами, у него всего скорее тоже нет!
А вот потери есть и связаны они исключительны с транзитом питания 48В, тем более с транзитом через подобные байпасы.
Просто товарищ с электричеством видимо очень сильно на вЫ (выкл/вкл, выдернул/вдернул), а потому:
- Что такое "Наука о контактах", не знает!!!