Сообщение 17 апр 2017, 21:18 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Сообщения: 513
Привет.
Есть весьма проблемный объект:
Сначала стояли два домофона DPV-4HP в параллель и вызывная панель типа Commax DRC-4CH.
Потом пошли поломки, замена БП домофонов, замена панели, проводов и пр. танцы с бубном.
На данный момент стоит один DPV-4HP и CDV-70A + панель JCB-V05M.
Подключены в параллель. Работали полгода без проблем.
Потом пошли глюки: при нажатии кнопки вызова панели самопроизвольно открывается замок, при нажатии кнопки просмотра на CDV-70A тоже самое, причём иногда может потребоваться два-три нажатия.
Развязал питания домофонов диодами, так что теперь вызывная панель питается от одного домофона CDV-70A . Глюки прекратились.
Однако сейчас всё повторяется. :unknown:
Питание домофонов, возможно, с разных фаз. На протяжении эксплуатации выходили из строя БП, микрофоны и динамики в трубках и вызывных панелях. В замке накопитель.
Похожие проблемы.
http://monitor.net.ru/forum/ercon-sv4l-info-230188.html
http://monitor.net.ru/forum/commax-info-394158.html

Хотелось бы решить проблему раз и навсегда - отказаться нехорошо, сменить домофон сложно.
Буду рад и скажу спасибо любым мыслям по поводу этой задачки. :?:
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Сообщение 17 апр 2017, 21:40 
Не в сети
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 фев 2017, 21:59
Сообщения: 175
Подозреваю что проблема в проводке, возможно попала вода, перетерлась изоляция. Брать мультиметр и мерить напряжения, сопротивление между отключенными проводниками.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 07 июн 2017, 12:34 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Сообщения: 513
Если кому поможет: домофоны были соединены также отдельной линией интеркома между собой. При её отключении всё заработало в штатном режиме.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Rambler's Top100