Форум по системам видеонаблюдения и безопасности.

Форум по системам видеонаблюдения, безопасности, пожарным и охранным сигнализациям, контролю доступа.
Текущее время: 17 дек 2017, 16:50

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
Сообщение 29 апр 2017, 14:45 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 29 апр 2017, 13:33
Сообщения: 1
Всем привет!
Подключаю все по схеме, не срабатывает блокировка замка (эл. магниты не сцепляются, индикации никакой нет).

Что имеется:

Контроллер Perco-CL05.1
Электромагниты неизвестно какой модели
Блок питания 12в (СКАТ-1200И7)
Кнопка выхода

Подал питание на контроллер и эл. замок (работу эл. замка проверил без контроллера, он исправен и магниты держали дверь с индикацией)
Черный провод с контроллера подключил к синему и бело-оранжевому (которые в скрутке с бело-зеленым и зеленым с кабеля питания со скат ("-" минус) и в этой же скрутке черный с красным с кнопки ду, все вместе перемотаны в одну скрутку)
Зеленый провод с контроллера подключил к зеленому (который идёт к желтому с кнопки ду)
Желтый и оранжевый провод с контроллера подключил к бело-зеленому (который идет к синему проводу с магнитного эл. замка)
Красный провод с контролллера подключил к оранжевому (который идёт к оранжевому с магнитного эл. замка с синим с кнопки ду и с бело-оранжевым с оранжевым с кабеля питания со ската ("+" плюс))


Кнопка срабатывает, на карты доступа реагирует, индикатор на контроллере горит зеленым при поднесении карты либо при нажатии на кнопку ду, а вот магнитный эл. замок как был открыт так и остался в таком состоянии даже спустя 20 секунд, не блокируя дверь, не включая магниты, не подавая на них питание. В чем может быть причина? Может я где то что упустил?


Вложения:
Комментарий к файлу: Схема подключения из руководства по эксплуатации контроллера замка
ScanImage0022.jpg
ScanImage0022.jpg [ 263.34 КБ | Просмотров: 674 ]
Комментарий к файлу: Нарисованная схема (как до этого работало)
ScanImage0011.jpg
ScanImage0011.jpg [ 375.11 КБ | Просмотров: 674 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Сообщение 29 апр 2017, 19:24 
Не в сети
Модератор

Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Сообщения: 8578
Откуда: Санкт-Петербург
Читай внимательно назначение желтого провода, и на сколько помню с завода этот контроллер работает с электромеханническими замками. В софте надо поменять на работу с электромагнитами.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение 02 май 2017, 10:42 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 02 июл 2015, 21:40
Сообщения: 44
Желтый провод не подключается. При работе с контроллера с эл.магнитным замком, установка диода или супрессора обязательна! Остальные настройки производятся из под софта. В Вашем случае, при поднесении карты или нажатии кнопки ДУ, замок должен притягивать якорь.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Пн май 22, 2011 17:33 
Новичок

Зарегистрирован: Пн май 10, 2011 13:05
Сообщения: 456
Откуда: Moscow


Вернуться к началу
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа