Помогите разобраться с подключением Perco CL05.1

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Ответить
grow
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 13:33

Помогите разобраться с подключением Perco CL05.1

Сообщение grow » 29 апр 2017, 14:45

Всем привет!
Подключаю все по схеме, не срабатывает блокировка замка (эл. магниты не сцепляются, индикации никакой нет).

Что имеется:

Контроллер Perco-CL05.1
Электромагниты неизвестно какой модели
Блок питания 12в (СКАТ-1200И7)
Кнопка выхода

Подал питание на контроллер и эл. замок (работу эл. замка проверил без контроллера, он исправен и магниты держали дверь с индикацией)
Черный провод с контроллера подключил к синему и бело-оранжевому (которые в скрутке с бело-зеленым и зеленым с кабеля питания со скат ("-" минус) и в этой же скрутке черный с красным с кнопки ду, все вместе перемотаны в одну скрутку)
Зеленый провод с контроллера подключил к зеленому (который идёт к желтому с кнопки ду)
Желтый и оранжевый провод с контроллера подключил к бело-зеленому (который идет к синему проводу с магнитного эл. замка)
Красный провод с контролллера подключил к оранжевому (который идёт к оранжевому с магнитного эл. замка с синим с кнопки ду и с бело-оранжевым с оранжевым с кабеля питания со ската ("+" плюс))


Кнопка срабатывает, на карты доступа реагирует, индикатор на контроллере горит зеленым при поднесении карты либо при нажатии на кнопку ду, а вот магнитный эл. замок как был открыт так и остался в таком состоянии даже спустя 20 секунд, не блокируя дверь, не включая магниты, не подавая на них питание. В чем может быть причина? Может я где то что упустил?
Вложения
ScanImage0022.jpg
Схема подключения из руководства по эксплуатации контроллера замка
ScanImage0011.jpg
Нарисованная схема (как до этого работало)

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Помогите разобраться с подключением Perco CL05.1

Сообщение GenaSPB » 29 апр 2017, 19:24

Читай внимательно назначение желтого провода, и на сколько помню с завода этот контроллер работает с электромеханническими замками. В софте надо поменять на работу с электромагнитами.

global-techmarket
Новичок
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 21:40

Re: Помогите разобраться с подключением Perco CL05.1

Сообщение global-techmarket » 02 май 2017, 10:42

Желтый провод не подключается. При работе с контроллера с эл.магнитным замком, установка диода или супрессора обязательна! Остальные настройки производятся из под софта. В Вашем случае, при поднесении карты или нажатии кнопки ДУ, замок должен притягивать якорь.

vladmaster
Новичок
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 25 фев 2018, 23:03
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Помогите разобраться с подключением Perco CL05.1

Сообщение vladmaster » 26 фев 2018, 11:47

Добавлю на будущее. Конфигурируется, действительно, программно. Без диода или супрессора сгорает транзистор-ключ и замок в зависимости от конфигурации контроллера остаётся постоянно открытым или постоянно закрытым. Ранее стояло реле и было понадёжнее - CL05, с транзистором жгут постоянно в силу не компетенции и банальных ошибок в монтаже или превышают ток на который рассчитан данный транзистор.
С CL05.1 будьте очень внимательны и осторожны. А, в принципе, изделие качественное.