Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Dzmitry
Специалист
Сообщения: 712
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение Dzmitry » 02 ноя 2017, 17:41

Всем привет, есть след оборудование:
Видеодомофон RVi-VD10-21M
Вызывная панель Quantum QM-308N
Замок накладной электромеханический Atis Lock SSM
Контроллер-считыватель IR Matrix 2k
БП 12В 3А

Значит выполнили следующие подключения:
Вызывную панель к монитору по 4-м проводам
Замок к вызывной панели по 2 проводам оставщимся на панели ( по инструкции они для замка)
Замок к считывателю на клеммы по инструкции ( 1 провод на +12В, второй в Lock)
БП к замку двумя проводами ( + и - там не понятно конечно на замке что куда, но пробовали менять )
БП к считывателю двумя проводами ( 12в+ и GND соответственно)

Что в итоге получилось : с панели вызов идет все ок, все слышно и видно. Вопрос по замку - он тупо при подаче питания застывает в открытом положении, т.е. даже нельзя закрыть калитку, не реагирует на открытие с монитора ( что-то щелкает в нем при нажатии открыть) и со считывателя ключом ( считка пищит якобы входите). Подскажите что ж мы делам не так??? де ошибка? Основной вопрос - как должен работать замок в нашем случае?

Схема подключения
Изображение

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение GenaSPB » 02 ноя 2017, 19:06

Дык замок электромеханический, а подключили видимо как электромагнитный. И не надо так подключать, считку подключить к вызывной панели как кнопку.

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 712
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение Dzmitry » 02 ноя 2017, 19:19

GenaSPB писал(а):Дык замок электромеханический, а подключили видимо как электромагнитный. И не надо так подключать, считку подключить к вызывной панели как кнопку.
вроде с подключением разобрались, не правильно все подключали вообще. считыватель думаю в разрыв пихнуть между панелью и замком....

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение GenaSPB » 02 ноя 2017, 19:22

Реле считывателя используйте как кнопку для панели!!!

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 712
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение Dzmitry » 02 ноя 2017, 20:36

GenaSPB писал(а):Реле считывателя используйте как кнопку для панели!!!
т.е провод lock от считывателя подключить к между замком и панелью? :roll:

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение GenaSPB » 02 ноя 2017, 22:24

Либо у считывателя, либо у панели есть вход для подключения кнопки. Соответственно выход на замок одного устройства, подключить к входу кнопки другого. У вызывной панели не всегда бывает вход кнопки, соответственно тогда используем ее реле вместо кнопки и цепляем его к входу контроллера в твоем случае считывателя, поскольку я так понял он совмещенный. Реле должно работать в режиме электромагнитного замка.

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 712
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение Dzmitry » 02 ноя 2017, 22:38

GenaSPB писал(а):Либо у считывателя, либо у панели есть вход для подключения кнопки. Соответственно выход на замок одного устройства, подключить к входу кнопки другого. У вызывной панели не всегда бывает вход кнопки, соответственно тогда используем ее реле вместо кнопки и цепляем его к входу контроллера в твоем случае считывателя, поскольку я так понял он совмещенный. Реле должно работать в режиме электромагнитного замка.
я так понял 1 провод от вызывной панели подключить к считывателю на вход Lock, второй на вход 12в+ и так же подключить замок :x выбор режимов есть на считывателе, стоит режим дял работы с эл.мех замком

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение GenaSPB » 03 ноя 2017, 00:38

Нет!!! Lock это замок, туда подключаем замок. Реле вызывной панели подключить к gnd и exit.

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 712
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение Dzmitry » 03 ноя 2017, 09:43

GenaSPB писал(а):Нет!!! Lock это замок, туда подключаем замок. Реле вызывной панели подключить к gnd и exit.
спасибо будем пробовать :good:

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение Sergiodemaster » 03 ноя 2017, 10:57

Главное, чтоб замок еще жив был. Соленоиды в них не любят долгой подачи питания.

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 712
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение Dzmitry » 03 ноя 2017, 17:51

Sergiodemaster писал(а):Главное, чтоб замок еще жив был. Соленоиды в них не любят долгой подачи питания.
Все подключили, замок не реагировал никак, пока не добавили к нему еще 1 провод с 12в ( получилось 1 витая пара на 25м от блока ) - все запустилось как положено, но замок как-то все равно вяло работает что ли..при окрытии не щелкает ничего, нужно приложить небольшое усилие, что толкнуть дверь за ручку от себя. Может что и вправду с замком стало пока его там насиловали и так и сяк с подключением...по началу так и думалось что замку кирдык.

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: Подключение видеодомофона+скуд. Хелп!

Сообщение Sergiodemaster » 04 ноя 2017, 18:47

Напряжение на замке в момент открытия померьте. Может, сечения кабеля не хватает.

Ответить

Вернуться в «Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.»