Выбор эл-мех замка на калитку/улицу

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Dzmitry
Специалист
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Выбор эл-мех замка на калитку/улицу

Сообщение Dzmitry » 18 авг 2018, 12:44

Всем привет. Сегодня на рынке выбор электромеханических замков таков что большинство это китай в одинаковом корпусе и под разным брендами типа тантос, фалкон, страж, смартек - все я так понимаю это фактически одно и то же... клиенты хотят надежности, стоит ли от этих производителей ее ждать? есть ли альтернатива им по цене/качеству??? те же Полис либо что то дороже типа Cisa Iseo Viro?? стоит ли за них переплачивать - давайте делиться опытом их монтажа/использования.

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Выбор эл-мех замка на калитку/улицу

Сообщение KonBez » 18 авг 2018, 14:47

Ставил Cisa и Iseo когда ещё начинал (до того как это стало мейнстримом)). На другие замки смотрел с пренебрежением.
Работали долго и надёжно.
Сейчас заказчики как узнают про цену Циски 5-6 против полутора за Китайский замок, то выбор их становится очевиден.
Китайские замки часто имеют проблемы с пружинами, хорошо ржавеют и дребезжат. Но 5-6 лет могут выдержать в зависимости от класса установки. Видел и такие, что полгода не выдерживали.
Более дорогие замки работают лучше, у них есть выбор запчастей и допов, и они не теряют внешний вид при долгой работе на улице.
Ставил бы Cisa и Iseo, но заказчик пошёл мелочный.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Выбор эл-мех замка на калитку/улицу

Сообщение GenaSPB » 18 авг 2018, 17:28

Тут ещё не все от замка зависит. Умаялся я с этими электромеханическими замками, то калитку переносит, то зажмет столбами что замок не нужен, то наоборот разбегутся встороны что калитка сквозняком пролетает, то морозом прихватил и тут без разницы на сколько крут замок.

Аватара пользователя
Fluffykrsk
Специалист
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 10 июн 2018, 18:25

Re: Выбор эл-мех замка на калитку/улицу

Сообщение Fluffykrsk » 18 авг 2018, 18:30

Ну Полис-то, когда-то классные замки были, но чего-то уже несколько лет такую дичь делают :). Уж лучше Китай.
Тантос и Фалькон это по сути одна и та же контора))). Ну так-то я бы не сказал, чтобы жаловались на их замки. Более менее адекватно они живут. Это же фабричный Китай, ну в крайнем случае сертифицированная мануфактура.
Cisa - клёвые, чего сказать ещё.

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Выбор эл-мех замка на калитку/улицу

Сообщение Dzmitry » 18 авг 2018, 21:24

есть ли информация по поводу покрытия либо материала изготовления у китайских замков??? у того же смартека никелерованая сталь и нержавеющая...цена 20-30% разница, есть ли в этом смысл?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Выбор эл-мех замка на калитку/улицу

Сообщение GenaSPB » 18 авг 2018, 21:42

В нержавейке есть.

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Выбор эл-мех замка на калитку/улицу

Сообщение Dzmitry » 07 ноя 2018, 07:49

всем привет, может не в тему,но вопрос по элмех замку - при открытии его с монитора - открывает и трещит что дурной). В чем проблема? в реле панели или в сечении провода питания на замок ( блок от замка примерно 2 метра, подключен 1 парой UTP)? Схема стандартная - монитор+панель+элмехзамок с уличным блоком возле калитки.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Выбор эл-мех замка на калитку/улицу

Сообщение GenaSPB » 07 ноя 2018, 08:02

Да в чем угодно, на месте проверять надо. Для начала попробуй подать на него напругу напрямки с акума.

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Выбор эл-мех замка на калитку/улицу

Сообщение KonBez » 07 ноя 2018, 09:42

Dzmitry писал(а):всем привет, может не в тему,но вопрос по элмех замку - при открытии его с монитора - открывает и трещит что дурной). В чем проблема? в реле панели или в сечении провода питания на замок ( блок от замка примерно 2 метра, подключен 1 парой UTP)? Схема стандартная - монитор+панель+элмехзамок с уличным блоком возле калитки.
Очень похоже на пробитую релюху блока, вот и дребезжит, вместо того чтобы просто давать импульс. Похожие случаи были когда БУЗ стоял в панели, в мониторе или когда умирал БП, который давал импульс на открытие замка.

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Выбор эл-мех замка на калитку/улицу

Сообщение Dzmitry » 07 ноя 2018, 15:56

Все оборудование новое...только поставили. Кстати при открытии когда возникает этот дикий треск - на мониторе идут серьезные помехи. Блок выдает 13.2в. В планах добавить в систему z5r и завязать все на нем. Интересно это поможет? Ездить далековато туда...

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Выбор эл-мех замка на калитку/улицу

Сообщение KonBez » 07 ноя 2018, 17:32

Dzmitry
Какой блок? Блок питания, БУЗ, блок питания домофона или что? Такое ощущение что я смотрю рваные кадры кинохроники.
Случай помех подобный мне также встречался: какой-то "кретин", извиняюсь за французский, подключил замок не через БУЗ, не через БП, а тупо взял 12 В от линии домофон-панель и подключил к ней замок, через "сухой контакт" панели. Какое-то время работало, пока обратные импульсы катушки замка не "раскачали" БП домофона.
Напомню, что такое подключение в принципе работает, т.к. 12 В в линии домофон-панель появляется в момент звонка/разговора и если открывать замок при включённой камере, то всё будет работать - собственно видел глазами и дивился, не раз. Однако работать не долго будет. Старые домофоны типа DPV-4HP могли работать так годами, новые выходят из строя почти сразу.

Dzmitry
Специалист
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 27 май 2013, 21:06

Re: Выбор эл-мех замка на калитку/улицу

Сообщение Dzmitry » 07 ноя 2018, 23:12

KonBez писал(а):Dzmitry
Какой блок? Блок питания, БУЗ, блок питания домофона или что? Такое ощущение что я смотрю рваные кадры кинохроники.
Случай помех подобный мне также встречался: какой-то "кретин", извиняюсь за французский, подключил замок не через БУЗ, не через БП, а тупо взял 12 В от линии домофон-панель и подключил к ней замок, через "сухой контакт" панели. Какое-то время работало, пока обратные импульсы катушки замка не "раскачали" БП домофона.
Напомню, что такое подключение в принципе работает, т.к. 12 В в линии домофон-панель появляется в момент звонка/разговора и если открывать замок при включённой камере, то всё будет работать - собственно видел глазами и дивился, не раз. Однако работать не долго будет. Старые домофоны типа DPV-4HP могли работать так годами, новые выходят из строя почти сразу.
блок тантос БП-3А-У, реле из панели в разрыв по минусу бп и замка, сама панель и монитор Eplutus....схема стандартная - никаких буз и питания от монитора на замок нет и так никогда не делаю.

Ответить

Вернуться в «Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.»