Проблема с оборудованием Parsec
Проблема с оборудованием Parsec
Помогите пожалуйста с проблемой,контроллер NC-1000,считыватели PR-A03,турникет "Ростов-Дон. В мониторинге ПО PNWin пишет "Взлом внутреннего считывателя",через несколько секунд "Считыватель восстановлен" и повторяется с интервалом около минуты. правильность монтажа и назначение адресов проверенно несколько раз,кабель "считыватель"-"контроллер" меняли,расстояние 3-4 м. Кабель "витая пара". Считыватели питаются от БП турникета (12в/3А).
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
сначала запитали от БП от которого турникет питался,в вашей ситуации может имеет место неисправность контроллера. В службе поддержки парсека мне так говорили.sd3ton писал(а):А от чего были раньше запитаны? Просто у меня тоже самое происходит на одном из контроллеров. Считыватели запитаны от клемм подключения считывателей на плате контроллера.Dexx писал(а):Все,разобрались,считыватели запитали от контроллера и все прошло...
вдруг кому пригодится...
sd3ton писал(а):А от чего были раньше запитаны? Просто у меня тоже самое происходит на одном из контроллеров. Считыватели запитаны от клемм подключения считывателей на плате контроллера.Dexx писал(а):Все,разобрались,считыватели запитали от контроллера и все прошло...
вдруг кому пригодится...
Возможно есть смысл проверить на наличие скачков напруги, тоже может быть причиной. Но если не сложно,дайте более полное описание проблемы,возможно смогу помочь.
Re: Проблема с оборудованием Parsec
Посмотрите как отрегулирован замок ,когда например имеются остаточные токи и магнит после срабатывания считывания ещё держит в этот момент система не понимает что происходит поэтому и пишет ошибку, но это одна из причин например если у вас на стоит геркон. Смотрите как настроен интервал времени на считывателе,т.е. настройки .Пробуйте их менять и наблюдайте как на них реагирует система.
Re: Проблема с оборудованием Parsec
Дмитрий.. 4 года :d