Проблема с оборудованием Parsec

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Ответить
Dexx

Проблема с оборудованием Parsec

Сообщение Dexx » 27 фев 2010, 12:51

Помогите пожалуйста с проблемой,контроллер NC-1000,считыватели PR-A03,турникет "Ростов-Дон. В мониторинге ПО PNWin пишет "Взлом внутреннего считывателя",через несколько секунд "Считыватель восстановлен" и повторяется с интервалом около минуты. правильность монтажа и назначение адресов проверенно несколько раз,кабель "считыватель"-"контроллер" меняли,расстояние 3-4 м. Кабель "витая пара". Считыватели питаются от БП турникета (12в/3А).
Заранее благодарен.

Аватара пользователя
olegflip
Специалист
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 21 окт 2008, 08:54
Откуда: Питер

Сообщение olegflip » 28 фев 2010, 01:22

Проверить бы правильность расключки датчиков прохода с турникета на контроллер, раз семь.

Dexx

Сообщение Dexx » 28 фев 2010, 07:26

olegflip писал(а):Проверить бы правильность расключки датчиков прохода с турникета на контроллер, раз семь.
проверенно,правда не столько раз... в том и прикол,что на работу турникета это не влияет,работает он нормально. А по этой хрени вопросов у клиента возникают...

Dexx

Сообщение Dexx » 02 мар 2010, 00:44

Все,разобрались,считыватели запитали от контроллера и все прошло...

вдруг кому пригодится...

sd3ton
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 мар 2010, 12:37

Сообщение sd3ton » 12 мар 2010, 12:40

Dexx писал(а):Все,разобрались,считыватели запитали от контроллера и все прошло...

вдруг кому пригодится...
А от чего были раньше запитаны? Просто у меня тоже самое происходит на одном из контроллеров. Считыватели запитаны от клемм подключения считывателей на плате контроллера.

Dexx

Сообщение Dexx » 12 мар 2010, 18:53

sd3ton писал(а):
Dexx писал(а):Все,разобрались,считыватели запитали от контроллера и все прошло...

вдруг кому пригодится...
А от чего были раньше запитаны? Просто у меня тоже самое происходит на одном из контроллеров. Считыватели запитаны от клемм подключения считывателей на плате контроллера.
сначала запитали от БП от которого турникет питался,в вашей ситуации может имеет место неисправность контроллера. В службе поддержки парсека мне так говорили.

Dexx

Сообщение Dexx » 12 мар 2010, 20:48

sd3ton писал(а):
Dexx писал(а):Все,разобрались,считыватели запитали от контроллера и все прошло...

вдруг кому пригодится...
А от чего были раньше запитаны? Просто у меня тоже самое происходит на одном из контроллеров. Считыватели запитаны от клемм подключения считывателей на плате контроллера.

Возможно есть смысл проверить на наличие скачков напруги, тоже может быть причиной. Но если не сложно,дайте более полное описание проблемы,возможно смогу помочь.

Дмитрий
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 окт 2012, 17:08

Re: Проблема с оборудованием Parsec

Сообщение Дмитрий » 03 мар 2014, 11:16

Посмотрите как отрегулирован замок ,когда например имеются остаточные токи и магнит после срабатывания считывания ещё держит в этот момент система не понимает что происходит поэтому и пишет ошибку, но это одна из причин например если у вас на стоит геркон. Смотрите как настроен интервал времени на считывателе,т.е. настройки .Пробуйте их менять и наблюдайте как на них реагирует система.

Аватара пользователя
Olestas
Специалист
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 16:32
Откуда: Рига

Re: Проблема с оборудованием Parsec

Сообщение Olestas » 03 мар 2014, 11:54

Дмитрий.. 4 года :d

Ответить

Вернуться в «Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.»