Сообщение Илья » 25 май 2011, 16:02

Добрый день уважаемые коллеги!
Возникла проблема, масса благодарности тому кто поможет.

СКУД десять точек доступа, вх/выход по считывателю, датчики движения, замки электромеханические O&C нормально открытые.
Спустя год одна дверь открывается с задержкой (после поднесения электронного пропуска открывается через 3 сек). Контроллер проверил, реле срабатывает сразу! Приобрел новый замок (поспешил) с ним такая же проблема.
Что думайте!?
Заранее спасибо!

Videon
Site Admin
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 25 май 2011, 22:08

Может БП?

Илья

Сообщение Илья » 26 май 2011, 09:16

Думал но не проверял, по идеи нет связи.
Защелка норм. открытая. При снятии напряжения она разблокируется.
Проверю. Есть еще идеи? =))
Videon спасибо!

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 26 май 2011, 09:27

Дверь металлическая? Ищите пробой.
Защелка норм. открытая. При снятии напряжения она разблокируется.
У нее случаем не предусмотрен диод, как на э/м замках для снятия заряда с катушки, на который многие не обращают внимания.

Илья

Сообщение Илья » 26 май 2011, 11:35

GenaSPB спасибо за ответ!
Дверь деревянная, до контроллера гофрошланг, пробоя быть не может!
Замок - электромеханическая защелка, меняли, проблема как оказалась не в нем.
Диод не предусмотрен, покрайне мере если его вскрывать надо вскрывать гарантийную пломбу.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 26 май 2011, 22:13

Ну чудес-то не бывает. Меряйте напругу возле замка в момент его открытия.

dedus

Сообщение dedus » 27 май 2011, 02:30

1 чепляем прибор на контакты замка
2 подносим карту
3 смотрим када появится напруга
4 делаем выводы

если стоит с 2000-2 там 2 реле какое ?
стоит ли арм"Орион" ?

Илья

Сообщение Илья » 31 май 2011, 14:59

Доброго дня!
=D dedus как замерять знаем, Спасибо!
Орион стоит, проблемку пока не решили, как решим обязательно отпишусь!
Объект далековато, поэтому и интересуюсь, вариантами решения. Хотелось бы туда подъехать уже подготовленным. БП монтажникам обязательно выдам ))
Но как и Вы думаю, что проблема в питании!