Глючит Z5R

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11089
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 27 мар 2012, 18:59

Другая проблема у меня вылезла. Контроллер стал пускать всех по любым ключам. Ну думаю фигня вопрос, кто-то случайно вывел его мастером в режим Accept, сейчас скину память (поскольку мастерключ не находили). Мастер запрограммировал, а дальше он не хочет ни один ключ принимать. Думаю тот редкий случай когда зетка накернулась, на моей памяти было всего пару раз. На следующий день поехал туда техник с новым контроллером, и та-же песня. Мастер записывается нормально, в режим записи ключей выходит, а ключи не записываются. :shock:

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 27 мар 2012, 19:55

GenaSPB писал(а):Мастер записывается нормально, в режим записи ключей выходит, а ключи не записываются. :shock:
А если писать ключи без мастера, перемычкой?

Интересненько, у меня тот контроллер на днях тоже загнулся, хорошо что в процессе той эпопеи был куплен еще один, так что заменил. Но картинка прямо противоположная - никого никуда не пропускал, не ключами. не кнопкой, не с домофона. Хорошо клиент не успел забор достроить :)

Videon
Site Admin
Сообщения: 2198
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
Откуда: Питер
Контактная информация:

Сообщение Videon » 28 мар 2012, 09:26

Магнитные бури? :shock: На одном объекте перестали читаться некоторые карты. Всего дверей 3, не читаются на одной.

Приехал монтажник, поменял считыватель (matrix IIEH), проверили, вроде заработало - уехал. звонят опять - все равно некоторые карты не читаются. Поменяли контроллер (Z-5R) - не помогает. Сошлись на том, что карточки надо выкинуть :) Но что это было то?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11089
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 28 мар 2012, 11:25

Новая так и отказывалась принимать ключи, поставили старую пускает всех по любым ключам. :? Есть в загашнике старая зетка вскоре попробуем ее поставить по результатам отпишусь.

Ламар
Специалист
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 27 ноя 2010, 21:30
Откуда: Ленинград

Сообщение Ламар » 28 мар 2012, 20:01

да, что-то глючные з-5р пошли

на объекте недавно "залип", отказывается снимать питание с магнита :?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11089
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 02 апр 2012, 10:02

Ключи мастером так и не удалось прописать, только установкой перемычки. В пятницу поставили, в понедельник опять открывает на все ключи.
Ответ производителя: Наводка на шлейф считывателя. Вместо кода ключа в память пишется наводка. Рекомендация заменить провод на витую пару.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 02 апр 2012, 14:38

А расстояние от контроллера до считывателя какое? Есть ли подозрение откуда наводка?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11089
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 02 апр 2012, 16:49

Расстояние 1-1.5 метра, вроде ни о чем. Есть подозрения что на двери время от времени повисает какой-то потенциал, природу которого пока не выяснили.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 02 апр 2012, 19:00

А если ее заземлить?
А сам считыватель не может что-нибудь левое ловить?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11089
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 02 апр 2012, 20:58

Если заземлять, то делать это надо по настоящему. Слишком дорогой СКУД получится. Надо искать источник помех (наводки) Считыватель ТМ это-же тупо две железки, не уверен что он может сильно ловить что-либо. Есть у меня кое какие соображения откуда может фонить, но это надо самому доехать до объекта.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 03 апр 2012, 12:33

GenaSPB писал(а):Считыватель ТМ это-же тупо две железки, не уверен что он может сильно ловить что-либо.
Туплю, когда писал думал о считывателе карт-брелков :?

reklamist
Специалист
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 11:28
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение reklamist » 03 май 2012, 20:41

Тоже был косяк с z5r и z5r-5000. была создана база ключей, для каждого своя. Без этой базы все работает, в ручном режиме с перемычками все работает как надо. Заливаешь базу-пускает с любого ключа, в том числе с мастера. Бились 2 дня. оказалось нам дали программатор со старой версией программы. Обновили, все норм.

Ответить

Вернуться в «Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.»