Проблема с переходом на зимнее время Omega-Quest
Проблема с переходом на зимнее время Omega-Quest
Здравствуйте, у меня вопрос по программе Omega-Quest. В офисе организована система контроля доступа. Всё работает исправно, но из-за перехода на зимнее время программа пишет время +1 час. Пытались изменить время в ручную, меняли часовой пояс. Не помогло. В случае ручной смены времени, время возвращалось через 30-40 минут в первоначальное состояние. В случае смены часового пояса блокировались двери. На объекте стоит старенький xp (на нем нет синхронизации времени через интернет). Есть мысли поставить дополнительную програмку, которая бы следила за временем. Может есть другие варианты? Спасибо.
Re: Проблема с переходом на зимнее время Omega-Quest
В Windows XP таки есть синхронизация времени с Инетом, видимо она и происходит. Почему при смене часового пояса блокировались двери - не понятно.
Re: Проблема с переходом на зимнее время Omega-Quest
Таки нет, картинки ниже. Ещё думаю, что проблема в контроллере Quest. Там есть батарейка отвечающая за время. Может попробую обесточить и вытащить её. Но с другой стороны, причём тут время Виндовс. Не понятно.
http://pixs.ru/showimage/2014110714_935 ... 619713.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pixs.ru/showimage/2014110714_873 ... 619745.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pixs.ru/showimage/2014110714_935 ... 619713.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pixs.ru/showimage/2014110714_873 ... 619745.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Проблема с переходом на зимнее время Omega-Quest
странно, что нет вкладки "время интернета"
посмотрите в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\W32Time\Parameters
параметр ntpserver что стоит?
по идее, если вы руками переводите время, оно не должно измениться, если синхронизация отключена
либо отключите синхронизацию. там же параметр "enabled"
посмотрите в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\W32Time\Parameters
параметр ntpserver что стоит?
по идее, если вы руками переводите время, оно не должно измениться, если синхронизация отключена
либо отключите синхронизацию. там же параметр "enabled"
Re: Проблема с переходом на зимнее время Omega-Quest
Да, я бы сначала то же глянул на результат net time /querysntp
Почему блокируется - потому что есть время реальное а есть отображаемое.
Вкладку отобразить не сложно, поправьте параметр "Support Internet Time" в реестре.
Еще проще все настроить в групповой политике (административные шаблоны - служба времени)
Почему блокируется - потому что есть время реальное а есть отображаемое.
Вкладку отобразить не сложно, поправьте параметр "Support Internet Time" в реестре.
Еще проще все настроить в групповой политике (административные шаблоны - служба времени)
Re: Проблема с переходом на зимнее время Omega-Quest
Cпасибо за ответы. Настроил через службу времени, с батарейкой не стал экспериментировать. По идеи меняться не должно.
Re: Проблема с переходом на зимнее время Omega-Quest
официально: http://support.microsoft.com/kb/307897/ru" onclick="window.open(this.href);return false;