Параллельное подключение счтывателей

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Ответить
Матвей
Постоянный посетитель
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 00:26

Параллельное подключение счтывателей

Сообщение Матвей » 13 июл 2015, 13:33

Всем привет!
Есть контроллер NC-2000 IP. К нему подключены считыватели NR-EH03 на вход и на выход.
Если подключить параллельно еще один считыватель на вход, т.е. два считывателя на один контакт, будет ли работать система в обычном режиме?
Спасибо.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Параллельное подключение счтывателей

Сообщение ALEX_SE » 13 июл 2015, 15:09

Должен работать. Слышал что с Матриксами могут быть проблемы при таком подключении.
А чего не спросить в ТП парсека?

kostyanessi
Специалист
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07

Re: Параллельное подключение счтывателей

Сообщение kostyanessi » 14 июл 2015, 22:49

да и с матриксами проблем нет. Для уверенности можете поставить диоды на шины wiegand от каждого считывателя

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Параллельное подключение счтывателей

Сообщение ALEX_SE » 15 июл 2015, 02:47

слышал про проблемы с MATRIX-II с выходом ТМ. Ибо говорят код выдает не непрерывно а когда ему вздумается.

kostyanessi
Специалист
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07

Re: Параллельное подключение счтывателей

Сообщение kostyanessi » 15 июл 2015, 06:22

ну, с тачмемори проблемы могут быть, вернее они и с вегандом могут быть ,при одновременном прикладывании карт, но тут нужно соблюсти точность в 30-40 мс, чтобы время передачи одного кода перекрыть. В веганде передачу кода инициирует считыватель, поэтому вероятность такого совпадения меньше, чем ТМ. В тм, там другая история - контроллер сам спрашивает: "есть кто?" И если в момент такого опроса будут приложены 2 таблетки к обоим считкам, то, соответственно, они и будут перебивать друг друга.
Хотя, не уверен, что в матриксовском варианте всё сделано по стандарту, но по идее должно соблюдаться. Контроллеру, ведь, плевать, матрикс там или нет, ему сказали, что протокол обмена с считкой ТМ и всё. Видимо, вместо приложенной таблетки, код с карты какое-то время хранится в памяти МК считки и ждёт запроса на отдачу.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Параллельное подключение счтывателей

Сообщение GenaSPB » 15 июл 2015, 15:18

напомню, вопрос про считыватели NR-EH03, а они на сколько помню адресные

falconexem
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 20:05

Re: Параллельное подключение счтывателей

Сообщение falconexem » 29 авг 2015, 19:56

Не будут работать в параллель. Они подключается по адресной системе 0 и 1.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Параллельное подключение счтывателей

Сообщение ALEX_SE » 30 авг 2015, 16:06

С какой такой радости?
Расскажите подробнее пожалуйста.

falconexem
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 20:05

Re: Параллельное подключение счтывателей

Сообщение falconexem » 30 авг 2015, 16:30

Сталкивались с такой проблемой. Точно такая же система, заказчик попросил вместо кнопки выхода поставить охране дополнительный считыватель (чтобы регистрировать какой охранник кого выпустил). Точно не помню причину, но контроллер с каким то интервалом опрашивает считыватели (наверно для моментального выявления отказа элемента системы). Но можно попробывать подключить через интерфейc NI-TW (предназначен для подключение считывателей других производителей) - возможно выйдет толк. Точнее подскажут в Parsec тел. (800) 333-14-98

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Параллельное подключение счтывателей

Сообщение ALEX_SE » 30 авг 2015, 19:26

Ну на сколько я знаю Парсек не обрабатывает 2 считки

Ответить

Вернуться в «Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.»