Интеграция сторонних СКУД в Орион Про

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Ответить
alexteen
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:52

Интеграция сторонних СКУД в Орион Про

Сообщение alexteen » 17 ноя 2015, 18:05

Всем привет.
Ситуация следующая.
Необходимо связать IP-СКУД на базе биометрических контроллеров Anvize c существующей ОПС на Орион-ПРО для автоматической разблокировки дверей по сигналу "Пожар"
В техподдержке Advize сказали что могут предоставить SDK и Орион Про можно будет "подружить" с данной системой.
Может ли кто вкратце объяснить и возможно дать примеры сопряжения Орион Про со сторонними системами безопасности по данной технологии?

global-techmarket
Новичок
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 21:40

Re: Интеграция сторонних СКУД в Орион Про

Сообщение global-techmarket » 17 ноя 2015, 18:35

SDK это не технология, это средство разработчика. Пример: PERCo дружило свое ПО с ПО и железом Болида. Вам нужен грамотный программист знающий Орион и Anvize. Тогда будет результат. Мое мнение, такой работой есть смысл заниматься только в том случае, если создание модуля интеграции Anvize с Орионом в будущем окупится. Если писать модуль на один-два объекта, то он золотым будет.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Интеграция сторонних СКУД в Орион Про

Сообщение GenaSPB » 17 ноя 2015, 21:12

Сопрягайте железно. Релюхи с опиона програмируем на пожар и подключаем ко входу пожарной сигнализации этого
Advize. Надежней в разы и не потребует перекладки витухи скуд на frls витуху, а так-же избавит от поиска сертификатов на сетевое железо на соответствие его требованиям 123-фз.