И снова задачка теперь по скуд и дверям

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Ответить
KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

И снова задачка теперь по скуд и дверям

Сообщение KoTuK » 26 май 2016, 06:39

Что есть.
есть некий объект
в нё находиться порядка 12 дверей. есть центральный пост наблюдения
что хотят с этого поста иметь возможность в ручную разблокировки эл. магнитных замков на дверях - типа как обычный выключатель электрический (который используется для управления светом)
плюс сигнализацию о том, что дверь не закрыта.
понимаю, что при такой длинне будет просадка по напруге для замка, но не могупонять на сколько
замки питаются 12в - 0,5А
ну и для герконов - тоже при расстояние до 250м, будет ли нормально сигнал проходить на ППК ?
сигнализацию в принципе обычные герконы - всё сводим на сигнал 20 и попутно подключаем необходимое количество с2000 кпб

цинус в том, что от поста до некоторых дверей порядка 200-250 метров
среднее расстояние до двери примерно метров 100

sergvl
Специалист
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
Откуда: 符拉迪沃斯托克
Контактная информация:

Re: И снова задачка теперь по скуд и дверям

Сообщение sergvl » 26 май 2016, 07:00

Можно сделать на С2000М + С2000-4 в каждый кабинет + С2000 БКИ для охраны. С2000-4 переводится в режим контроля доступом + 3 шлейфа остаётся под сигнализацию. С удалённым открытием дверей нужно будет прописывать сценарии но это нужно хорошо продумать. У меня стоит так на одном объекте 8 штук но без дистанционного управления открыванием дверей до дальнего прибора 800 метров.

Sergiodemaster
Специалист
Сообщения: 3407
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
Откуда: Рязань

Re: И снова задачка теперь по скуд и дверям

Сообщение Sergiodemaster » 26 май 2016, 09:25

Из дешевого колхоза: Ставить реле возле дверей, удаленно управлять катушкой реле - тогда дикой просадки не будет.

Владимир_Н
Специалист
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 18:06
Откуда: Украина

Re: И снова задачка теперь по скуд и дверям

Сообщение Владимир_Н » 26 май 2016, 20:36

Я так думаю подойдёт любая СКУД, которая объединяется RS485 шиной и имеет софт для удалённого программирования и управления контроллерами. Ну а возле дверей ставим контроллер и ИБП.
Нюансы с сигнализацией надо смотреть в самом софте...

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: И снова задачка теперь по скуд и дверям

Сообщение GenaSPB » 26 май 2016, 23:38

Sergiodemaster писал(а):Из дешевого колхоза: Ставить реле возле дверей, удаленно управлять катушкой реле - тогда дикой просадки не будет.
Экстремально дешевый колхоз: тянуть 220 с поста к БП и уже его обрубать. :smile:
KoTuK, контроллеры то какие нибудь планируются? У многих есть вход fire.

KoTuK
Специалист
Сообщения: 742
Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
Откуда: Томск
Контактная информация:

Re: И снова задачка теперь по скуд и дверям

Сообщение KoTuK » 27 май 2016, 11:23

сфинкс испольузется

если бы была финансовая возможность - то да влепил бы возле каждой двери по контроллеру
но пока таких финансов у них нет на это.

Ответить

Вернуться в «Контроль доступа, домофоны, учет рабочего времени.»