Сообщение ALEX_SE » 08 июн 2018, 09:43

Это в гейте такие косяки?
А уверены что не считыватель глючит? Натыкались на подобное.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: СКУД GATE

Сообщение GenaSPB » 08 июн 2018, 11:21

Не только счиитыватель, а помеха еще по линии от считки к контроллеру может мешать. При следующем приходе такого косяка, надо смотреть фактический код карты с тем что прилетел в контроллер. viewtopic.php?p=20963#p20963" onclick="window.open(this.href);return false;

VitoTLT
Специалист
Сообщения: 759
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 21:13
Откуда: Тольятти

Re: СКУД GATE

Сообщение VitoTLT » 08 июн 2018, 21:25

ALEX_SE писал(а):Это в гейте такие косяки?
А уверены что не считыватель глючит? Натыкались на подобное.
Gate IP100. В следующий раз, когда такой глюк вылезет - попробую второй считыватель (у меня два подключены к этому контроллеру).
GenaSPB писал(а):Не только считыватель, а помеха еще по линии от считки к контроллеру может мешать. При следующем приходе такого косяка, надо смотреть фактический код карты с тем что прилетел в контроллер. viewtopic.php?p=20963#p20963" onclick="window.open(this.href);return false;
Я логи смотрел - по ним в контроллер прилетел шестнадцатеричный код, а на карте написан десятеричный. Однако этот шестнадцатеричный код из логов полностью совпадает с кодом, который записан на пользователя в базе.

P.S: А бывают полностью цифровые считыватели? Которые не зависимы от наводок и по кан-шине отправляют готовый результат считывания в контроллер...

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: СКУД GATE

Сообщение ALEX_SE » 09 июн 2018, 01:06

бывают. OSDP интерфейс. Считки дорогие контроллеры которые умеют еще дороже.
Но наверное скоро к этому придут.
Возможность контроля целостности связи, шифрование данных, защита от подмены. И главное - двухсторонний интерфейс. Позволяющий к примеру управлять индикацией и звуком считки (ну как пример). Чего не может односторонний виганд.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: СКУД GATE

Сообщение ALEX_SE » 09 июн 2018, 01:09

на карте может быть написан любой.

было такое у меня когда из-за плохой изоляции замкнулись проводки и он перешел в режим виганда 34, но тогда ессно проблемными оказались все карты а не одна.

глюк может какой с памятью контроллера... позавчера влетел на это с сигуром после обновки. у нескольких сотрудников на одной и той же точке доступа такая ошибка была. при том что они в этот день уже там проходили.