Перко с-20, кнопка аварийного разблокирования дверей

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
HellsPunk
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 06:52

Re: Перко с-20, кнопка аварийного разблокирования дверей

Сообщение HellsPunk » 11 сен 2016, 13:45

global-techmarket писал(а):Ни разу не видел, чтобы на Fire alarm подключали геркон!
Перечитал предыдущие сообщения...
Как вы к этому пришли? :shock:

global-techmarket
Новичок
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 21:40

Re: Перко с-20, кнопка аварийного разблокирования дверей

Сообщение global-techmarket » 11 сен 2016, 17:52

А Вы сами подумайте и осмыслите тактику работы контроллера при данном подключении! Для чего Вы геркон будете подключать на тревожный вход? Как охранный датчик ОС? И какое правило нужно написать при активации геркона? Заблокировать входную дверь?)))))

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Перко с-20, кнопка аварийного разблокирования дверей

Сообщение ALEX_SE » 13 сен 2016, 18:11

делать надо или так что бы тревога была понятна или не делать вообще даже в угоду заказчика.

Ответить