wiegand 26 не доходит((

Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
Владимир_Н
Специалист
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 18:06
Откуда: Украина

Re: wiegand 26 не доходит((

Сообщение Владимир_Н » 01 ноя 2016, 11:31

А в PERCo не пробовали постучаться?

accord_999
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 11:55

Re: wiegand 26 не доходит((

Сообщение accord_999 » 01 ноя 2016, 11:39

Ну там сначала говорили поменяйте считыватели (заметьте именно считыватели, а не плату, ни контроллер), потому что они не их производства. Ну по мне это дешевая отписка некомпетентная, а потом там начали про наводки петь итд, в общем безполезно. Если есть контакты знающих людей, я бы пообщался

greenkpz
Специалист
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 12:44
Откуда: Москва, МО

Re: wiegand 26 не доходит((

Сообщение greenkpz » 01 ноя 2016, 12:55

accord_999 виганду помогает разделение дата1 и дата0 по отдельным парам со вторым проводом землей -т.е.
data1 - зеленый
0 - бело-зеленый

data0 - синий
0 - бело-синий.

global-techmarket
Новичок
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 21:40

Re: wiegand 26 не доходит((

Сообщение global-techmarket » 01 ноя 2016, 18:13

Владимир_Н Потому что есть техническая документация в которой сказано как подключать, на какие расстояния прокладывать кабель и какой.
accord_999 Как вариант попробуйте поставить конвертер не в контроллер, а в начале линии, рядом со считывателями.

Владимир_Н
Специалист
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 18:06
Откуда: Украина

Re: wiegand 26 не доходит((

Сообщение Владимир_Н » 01 ноя 2016, 21:56

global-techmarket писал(а):Владимир_Н Потому что есть техническая документация в которой сказано как подключать, на какие расстояния прокладывать кабель и какой.
Согласен, и это правильно! Но мне приходится общатся с производителями, которые кстати в сложных ситуациях рекомендуют не всегда тот кабель, который указан в доке.
global-techmarket писал(а):accord_999 Как вариант попробуйте поставить конвертер не в контроллер, а в начале линии, рядом со считывателями.
А это кстати мысль. (сам хотел предложить :wink: )