Спектрон 204

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
Аватара пользователя
Kai
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 фев 2018, 20:18

Спектрон 204

Сообщение Kai » 27 июн 2018, 23:11

Помогите пожалуйста, может быть кто сталкивался: сделали монтаж пожарной сигнализации склада на "спектронах 204" по 2-3 датчика в шлейфе,+ ИПР, ПКП - Сигнал 10. Расключение спектрона двупроводное
spektron-204-1.jpg
Плюсы шлейфа скручиваю вместе соединяю с красным проводом спектрона, один минус шлейфа на синий провод спектрона второй минус на желтый соответсвенно. На черный и зеленый добавочное сопротивление номиналом 450 ом.
Тип шлейфа комбинированный пожарный.
Теперь к проблеме, все шлейфа становяться под охрану без проблем, но через 6-20 часов они начинают давать ложные сработки, причем зачастую в одно и тоже фиксированное время. Решил действовать методом исключения на объекте оставил 3 спектрона ( по одному в каждом шлейфе) и три забрал проверить на другом пкп(гранит 16), на объекте стоят как вкопанные ложняков нет, на граните та же история дают ложняки через определенный промежуток времени, решил что бракованные датчики взял другие ( не из этой партии) поставил на обьект и началась та же история то есть через определённое время все шлейфа срываются и дают ложняки. Что это может быть может кто сталкивался? начинаю грешить на добавочные ибо мыслей уже нет никаких, ПС а без них вообще не берутся под охрану.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Спектрон 204

Сообщение GenaSPB » 28 июн 2018, 00:06

А чего это ты шлейф пожарки подключаешь к выходу неисправность? От того и не берется под охрану с снятыми доб резисторами. И для Сигнала 10 добавочный в данном случае должен быть 1,5 КОм по всей видимости.

Аватара пользователя
Kai
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 фев 2018, 20:18

Re: Спектрон 204

Сообщение Kai » 28 июн 2018, 02:06

По руководству пытался,
https://www.tinko.ru/upload/ftp/ftpextr ... DBC8A8.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
тк с такими спектронами впервые столкнулся, то бишь попробовать эту схему( плюсы шлейфа скручиваем и соединяем с красным проводом датчика, минуса скручиваем и соединяем с синим проводом датчика) с добавочным 1.5 кОМ на черный и зеленый провод?
Безымянный.png

если мне не изменяет память по этой схеме брался(без добавочных резисторов), но после принудительной сработки ( направляли датчик на открытое пламя) он не восстанавливался те повторно не получалось его взять под охрану.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Спектрон 204

Сообщение ALEX_SE » 28 июн 2018, 22:22

а что происходит в это время?
У меня они обожали срабатывать при включениях ламп накаливания 250вт. В бензопромывалке. Светильники защищенные, пока плафон стоит - все нормально. Как только лампочка сгорает, её меняют, плафон ессно снят - 90% сработка. И от других такое то же слышал.
Вылечил экранировкой частичной лампочки.

Аватара пользователя
Kai
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 фев 2018, 20:18

Re: Спектрон 204

Сообщение Kai » 30 июн 2018, 12:31

ALEX_SE писал(а):а что происходит в это время?
У меня они обожали срабатывать при включениях ламп накаливания 250вт. В бензопромывалке. Светильники защищенные, пока плафон стоит - все нормально. Как только лампочка сгорает, её меняют, плафон ессно снят - 90% сработка. И от других такое то же слышал.
Вылечил экранировкой частичной лампочки.
Закрыл все датчики поглядим...

Аватара пользователя
Kai
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 фев 2018, 20:18

Re: Спектрон 204

Сообщение Kai » 11 июл 2018, 22:02

кому интересно сработки были от бликов солнца от поверхностей профлистов, и упаковочного полиэтилена во время восхода и заката, всю кровь выпили тема закрыта проблема найдена

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»