Как подключить это пожаротушение?

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13483
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Как подключить это пожаротушение?

Сообщение kROOT » 22 окт 2018, 15:21

Клиент прислал видеовопрос :)
Может кто подскажет, как эту штуку запустить?
Само видео https://www.youtube.com/watch?v=r485AaANCvs" onclick="window.open(this.href);return false;

AlienP666
Специалист
Сообщения: 3331
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 15:08

Re: Как подключить это пожаротушение?

Сообщение AlienP666 » 22 окт 2018, 15:50

На сколько я понял это ТУНГУС у него, а эти два провода идут на пиропатрон.

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13483
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Как подключить это пожаротушение?

Сообщение kROOT » 22 окт 2018, 16:18

На какие разъемы что подключать? Есть ли какой то безопасный способ тестирования?

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Как подключить это пожаротушение?

Сообщение ALEX_SE » 22 окт 2018, 17:16

Замотано что бы не сработало от статики.
А что за извещатель-то? Пламени что ли?
тестируют при отключенных модулях.
напряжение и ток срабатывания для расчета резистора найдете в мануале на тунгус.

от одного извещателя тушение не запускают - накладно. Порошок убирать пробовали? :))

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13483
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Как подключить это пожаротушение?

Сообщение kROOT » 22 окт 2018, 18:11

Человек строитель, который у меня покупал 4G камеру, я этот девайс не видел. Попросил совета.
Скину ему инфу на этот МПП (Н-С2)-6-И-ГЭ-У2, может разберется, я так понял проводки от колбы на 3 и 4 коннектор.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Как подключить это пожаротушение?

Сообщение ALEX_SE » 22 окт 2018, 18:27

Правильнее использовать прибор управления пожарный. Который даст подключить несколько шлейфов, реализует тактику И, обеспечит контроль линии, обеспечит блокировку пуска при нахождении людей в зоне, обеспечит возможность ручного пуска и т.п.

Если в извещателе тупая релюха то надобно еще источник питания.

romualdo_ua
Специалист
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 23 авг 2018, 08:58
Откуда: Мытищи

Re: Как подключить это пожаротушение?

Сообщение romualdo_ua » 22 окт 2018, 21:18

Этот датчик и Тунгус это колхоз чистой воды, лучше уж сделать ручной запуск, чем китайским датчиком, порошок убирал, жо*а полнейшая. Использовать устройства типа таких https://www.tinko.ru/search/?q=%D0%A3%D1%81%D0%BF&s=" onclick="window.open(this.href);return false;. Если устройство на видео https://www.tinko.ru/catalog/product/214597/" onclick="window.open(this.href);return false;, то там есть паспорт и схема как подключать. Но не один, а лучше три по схеме последовательно, для безопасности от ложной сработки. И вообще на подключение данных приборов нужна лицензия МЧС

Аватара пользователя
kROOT
Специалист
Сообщения: 13483
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
Откуда: youcam.pro
Контактная информация:

Re: Как подключить это пожаротушение?

Сообщение kROOT » 22 окт 2018, 23:44

Понятно что как надо. На деле есть прибор и есть строитель, который это хочет поставить. Он вроде по паспорту разобрался.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Как подключить это пожаротушение?

Сообщение GenaSPB » 23 окт 2018, 00:13

ой, блин подключит он. У меня есть заказчик который время от времени подкидывает дизеля на монтаж пожаротушения с АСПТ и всеми возможными блокировками. Каждый раз одно и тоже, "Ты модули не подключай" Спрашиваю на кой фиг тогда меня звал и что я тут тогда делаю? Подключу, а вы дальше хотите отрывайте, хотите нет.

AlienP666
Специалист
Сообщения: 3331
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 15:08

Re: Как подключить это пожаротушение?

Сообщение AlienP666 » 23 окт 2018, 06:47

GenaSPB писал(а):ой, блин подключит он. У меня есть заказчик который время от времени подкидывает дизеля на монтаж пожаротушения с АСПТ и всеми возможными блокировками. Каждый раз одно и тоже, "Ты модули не подключай" Спрашиваю на кой фиг тогда меня звал и что я тут тогда делаю? Подключу, а вы дальше хотите отрывайте, хотите нет.
Да уж действительно тогда смысл во всем этом если их не использовать :? чтобы было :facepalm: ?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11102
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Как подключить это пожаротушение?

Сообщение GenaSPB » 23 окт 2018, 07:53

И чтобы было и чтобы при привышении температуры таки хлопнули от само запуска. Просто в дизельных электро установках нет нет да сработает подарка, а порошок из радиатора потом не выковарять ни как.

AlienP666
Специалист
Сообщения: 3331
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 15:08

Re: Как подключить это пожаротушение?

Сообщение AlienP666 » 23 окт 2018, 10:05

Теперь понятно. Пожаркой не занимаюсь потому и возникают такие вопросы. Эти штуки видел у пожарников и еще похожие, но название не помню.

Ответить

Вернуться в «Охранные и пожарные сигнализации, пожаротушение и т.п.»