Re: Вопросы новичков

Сообщение Рустам » 13 ноя 2019, 14:23

ALEX_SE писал(а):
12 ноя 2019, 17:53
Многие охранные организации запрещают вскрывать свои приборы и по событию вскрытия прибора могут высылать группу как на сработку охранки.
Это и есть сработка охранки. Называется оно маскированием.
Немножко другое. Маскирование оно у извещателей (сработка тревоги если перед извещателем повесить маску загораживающую обзор), а эта функция у самого прибора.

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 15 ноя 2019, 07:55

И снова вопрос) https://yadi.sk/i/edAGtseeBimZkg Почему на этой схеме оконечный резистор между + и 3 контактом, а не между 2 и 3 (или 2 и 4) контактом?
Ведь последний датчик не сработает. Или я ошибаюсь?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3722
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Вопросы новичков

Сообщение Рустам » 15 ноя 2019, 09:33

OpsSt писал(а):
15 ноя 2019, 07:55
И снова вопрос) https://yadi.sk/i/edAGtseeBimZkg Почему на этой схеме оконечный резистор между + и 3 контактом, а не между 2 и 3 (или 2 и 4) контактом?
Ведь последний датчик не сработает. Или я ошибаюсь?
Это некорректная схема, не пользуйтесь такой.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Вопросы новичков

Сообщение ALEX_SE » 15 ноя 2019, 16:47

а эта функция у самого прибора.
Ну да, корректнее сказать саботаж со стороны панели. Просто цель та же - дать понять сигналке что все в норме. Потому вскрытие извещателя или панели конечно это тревога.
Или я ошибаюсь?
на последнем 2 контакт должен быть +. смысл было таких рисований схемы - пересекающиеся провода не понятно. Какая разница что 3 что 4-й это один и тот же контакт, одна и та же общая дорожка в извещателе. Нужно что бы получить неисправность при снятии или самопроизвольном вылете извещателя из быза. Прискутствует только на неадресных пороговых извещателях.

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 15 ноя 2019, 17:51

Рустам писал(а):
15 ноя 2019, 09:33
Это некорректная схема, не пользуйтесь такой.
ALEX_SE писал(а):
15 ноя 2019, 16:47
на последнем 2 контакт должен быть +. смысл было таких рисований схемы - пересекающиеся провода не понятно.
Благодарю!

Ruskat
Специалист
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 12:15

Кричалка при обнаружении пламени.

Сообщение Ruskat » 08 дек 2019, 21:28

В подъезде между этажами повадились курить, так как на улице похолодало. В основном ночью. Есть ли в Китае какой-то датчик, который бы срабатывал при обнаружении пламени?
По площади - высота 3 метра, длинна 3 метра, ширина - 1,5 метра.

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 10 дек 2019, 15:07

Здравствуйте!
1)В адресной ПС, при сработке или неисправности, КДЛ даёт команду СП блоку, срабатывает реле и разрывает шлейф, идущий к Миражу, который передает сигнал на ПЦН. Вопрос: как Мираж отличает сработку ПС от неисправности (КЗ или обрыв), ведь шлейф в обоих случаях просто разрывается благодаря СП?
2) В адресной ПС с пульта с2000-м можно сделать ее взятие. Но шлейф на Мираже не восстановится (не перестанет мигать), пока не сделают перевзятие на ПЦН, куда поступает тревожный сигнал.. Почему так? Ведь охранные шлейфы восстанавливаются сами.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3722
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Вопросы новичков

Сообщение Рустам » 10 дек 2019, 15:58

OpsSt писал(а):
10 дек 2019, 15:07

1)В адресной ПС, при сработке или неисправности, КДЛ даёт команду СП блоку, срабатывает реле и разрывает шлейф, идущий к Миражу, который передает сигнал на ПЦН. Вопрос: как Мираж отличает сработку ПС от неисправности (КЗ или обрыв), ведь шлейф в обоих случаях просто разрывается благодаря СП?
По хорошему нужно делать в Мираже шлейф "пожарным", и в него включать не один, а два резистора, что бы при сработке он не в обрыв, а в повышение сопротивления уходил, но скорее всего это не сделано и неисправность от пожара он не отличает.
OpsSt писал(а):
10 дек 2019, 15:07
2) В адресной ПС с пульта с2000-м можно сделать ее взятие. Но шлейф на Мираже не восстановится (не перестанет мигать), пока не сделают перевзятие на ПЦН, куда поступает тревожный сигнал.. Почему так? Ведь охранные шлейфы восстанавливаются сами.
Охранные шлейфы никогда не восстанавливаются сами из тревоги. Могут восстанавливаться только из "невзятия".

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 11 дек 2019, 14:57

Рустам писал(а):
10 дек 2019, 15:58
Охранные шлейфы никогда не восстанавливаются сами из тревоги. Могут восстанавливаться только из "невзятия".

А если шлейф пожарный восстановился, но Мираж по-прежнему выдает тревогу (мигает индикатор). Поможет ли сброс тревог данного прибора на пульте с2000м?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3722
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Вопросы новичков

Сообщение Рустам » 11 дек 2019, 15:55

OpsSt писал(а):
11 дек 2019, 14:57
А если шлейф пожарный восстановился, но Мираж по-прежнему выдает тревогу (мигает индикатор). Поможет ли сброс тревог данного прибора на пульте с2000м?
Похоже Вы путаетесь. Выход реле Болидовского прибора у Вас восстановился в норму, а подключенный к этому реле шлейф Миража по прежнему остаётся в тревоге. И никакие манипуляции в Болиде на Мираж не повлияют в этой ситуации.

OpsSt
Постоянный посетитель
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50

Re: Вопросы новичков

Сообщение OpsSt » 12 дек 2019, 15:13

Не пойму. Тогда как повлиять на Мираж? Сопротивление его шлейфа придет в норму, а он по-прежнему будет в тревоге. Как сделать перевзятие самого Миража?

Рустам
Специалист
Сообщения: 3722
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Вопросы новичков

Сообщение Рустам » 13 дек 2019, 07:19

Только из самого Миража. :)
Это специально так задумано у всех производителей во всех охранных приборах.

Ответить