Сообщение Что делать » 14 май 2017, 18:41

Друзья Срочно нужна помощь.Уже несколько дней не могу сконфигурировать с 2000м.В системе шесть сигналов 10 и с2000би.Необходимо ставить и снимать с охраны одним ключом четыре прибора с одного считывателя подключенного к сигналу-10.

Что делать
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 май 2017, 18:32

Re: Конфигурирование с 2000м -болид

Сообщение Что делать » 14 май 2017, 18:45

Все сигналы разделены на разделы.Созданы пользователи с правами управлениями этими разделами.Пароли наделены правами пользоателей.Впривязке управления разделы привязаны к с 2000. контроллер видит ключ но все разделы на охрану не ставит. тольео один прибор.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Конфигурирование с 2000м -болид

Сообщение GenaSPB » 14 май 2017, 23:03

Лучше конфиг дай посмотреть.

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Конфигурирование с 2000м -болид

Сообщение KonBez » 15 май 2017, 12:42

Эмм, в принципе удалённо могу покопаться, у вас наверно по пользователю на прибор, а надо одного общего. Или ставить не с ключа, а с пульта.