DSC PC585H подключение клавиатуры и датчиков витой парой

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
dimonster
Специалист
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:02
Откуда: Харків (Україна)

DSC PC585H подключение клавиатуры и датчиков витой парой

Сообщение dimonster » 03 апр 2017, 10:01

Имеется централь DSC PC585H, к ней клавиатура и сирена.
Вопрос: можно ли подключать клавиатуру и герконовые датчики кабелем типа "витая пара"?
А то везде вроде обычные провода применяются, не кручёные.
Можно ли подключить клавиатуру, герконовый датчик и светодиод одним кабелем на разные жилы?

Расстояние примерно 5-7 метров.

Nomad
Специалист
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 04 янв 2012, 18:40
Откуда: Николаев, Украина

Re: DSC PC585H подключение клавиатуры и датчиков витой парой

Сообщение Nomad » 03 апр 2017, 18:04

Можно

dimonster
Специалист
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:02
Откуда: Харків (Україна)

Re: DSC PC585H подключение клавиатуры и датчиков витой парой

Сообщение dimonster » 03 апр 2017, 19:46

Отлично. А то в хозяйстве есть куча отрезков витухи, и не хотелось покупать новый кабель.

И ещё вопрос: как аккуратно снять клавиатуру? Хочу переставить поближе к двери.
У меня вроде такая: http://www.dsc.com/alarm-security-produ ... 0Keypad/10" onclick="window.open(this.href);return false;
Знаю, что она вроде прищёлкивается на установочную пластину. Но где там конкретно защёлки и как их отжать - не знаю.

dimonster
Специалист
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:02
Откуда: Харків (Україна)

Re: DSC PC585H подключение клавиатуры и датчиков витой парой

Сообщение dimonster » 03 апр 2017, 21:12

гм. Надо внимательнее читать инструкции. Написано же русским по белому "клавиатуру подключать кабелем сечением не менее 0,5 кв. мм, лучше использовать две "витые пары".
Ну а светодиоду и геркону, я думаю, всё равно - витой кабель или прямой.

И, кстати, я так понял, что у клавиатуры есть своя "зона", и к ней можно подключить геркон. Так что необязательно тянуть кабель от геркона к централи.

Насчёт демонтажа клавиатуры вроде разобрался (нашёл картинку): там снизу под кнопкой Р есть квадратное отверстие. Если я правильно понял, туда надо вставить отвёртку и чуть поднажать, чтобы отжать защёлку. Потом потянуть за нижний край и снять с верхних выступов.
Завтра попробую.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: DSC PC585H подключение клавиатуры и датчиков витой парой

Сообщение GenaSPB » 03 апр 2017, 23:33

dimonster писал(а):Надо внимательнее читать инструкции. Написано же русским по белому "клавиатуру подключать кабелем сечением не менее 0,5 кв. мм, лучше использовать две "витые пары".
Чтение инструкций до того как что либо сломал очень похвально, но иногда там такую ересь пишут. :crazy:
Заработает клава на витухе без проблем, тем более на таком смешном расстоянии.

dimonster
Специалист
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 14:02
Откуда: Харків (Україна)

Re: DSC PC585H подключение клавиатуры и датчиков витой парой

Сообщение dimonster » 03 апр 2017, 23:52

Увы, эту инструкцию явно какой-то "надмозг" переводил :(
К примеру, "режим программирования установщика" - это что? Зачем? Установщик - это вон тот усатый мужик, который прикрутил шурупами централь к стене и протянул провода. Мужика мне программировать не надо. Мне надо запрограммировать централь :)

В общем, если б не парочка видео с ютуба и статейки на разных сайтах фирм-установщиков, я бы ни в жизнь не разобрался с той инструкцией.
Сейчас читаю оригинал на английском - намного понятнее.

Ответить