Re: Монтаж ОПС в цехе

Сообщение sergvl » 04 июл 2017, 12:55

Интересно а как вы собрались монтировать пожарную сигнализацию без проекта и без определения категории объекта. При чём здесь ИДПЛ и прочее для начала определите категорию объекта согласно НПБ 105-03 а только потом исходя из категории выбирается тип пожарной сигнализации.

kirmagistr
Специалист
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41

Re: Монтаж ОПС в цехе

Сообщение kirmagistr » 04 июл 2017, 16:40

Согласно сп5.13130-2009 ПРИложение М Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки. Здания и помещения с большими объемами:
Атриумы, производственные цеха, складские помещения, логиcтические
центры, торговые залы, пассажирские терминалы, спортивные залы и
стадионы, цирки и пр. Дымовой

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Монтаж ОПС в цехе

Сообщение ALEX_SE » 04 июл 2017, 17:29

Категории и класс защиты по ПУЭ должен дать хозяин. Это его работа категорировать... А так же класс опасности помещений по ПУЭ на предмет установки оборудования в защищенном исполнении или пожаротушения.
Вот в проекте бы и приложили обоснование-расчет допустимости снижения осей ниже 0.6 метра. СТУ для этого как бы и не нужны.

p.s. по категорированию есть более новый СП12

kirmagistr
Специалист
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41

Re: Монтаж ОПС в цехе

Сообщение kirmagistr » 04 июл 2017, 17:43

Видели вы бы этого хозяина, он вообще где то видел тепловики на тросике вот их и хочет ставить. Поставим поперек ИПДЛ и в проекте расчет укажем, там оптическая ось от потолка только в коньке 1 метр а везде ниже.

kirmagistr
Специалист
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41

Re: Монтаж ОПС в цехе

Сообщение kirmagistr » 04 июл 2017, 17:47

Согласно таблице 1 Д пониженная пожароопасность
Ну а какая может быть если это инструментальный цех металлобработки

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Монтаж ОПС в цехе

Сообщение ALEX_SE » 04 июл 2017, 19:22

Что тогда мешает поставить вдоль?
оповещение какого типа будет?

Смело! Цех металлообработки под категорию Д вогнать и вообще не делать пожарку? А зачем - помещения В4 и Д системами защиты не оборудуются :)
Вы еще умывальники у станков поставьте и нарисуйте помещение с мокрыми процессами.

Категорией Д оно будет когда там ВООБЩЕ нечему будет гореть.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Монтаж ОПС в цехе

Сообщение GenaSPB » 05 июл 2017, 07:29

Кстати про металлообработку, в таких цехах как правило много пыли и Ваши ИПДЛы начнут давать ложники очень скоро. Так что идея с тепловиками не такая уж и бредовая.
Только надо обосновать правильно. Ну и ещё может на извещатели пламени посмотреть.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Монтаж ОПС в цехе

Сообщение ALEX_SE » 05 июл 2017, 08:08

оборудование вообще защищается в т.ч. извещателями пламени из-за масла станки горят ярко :) вот только их количество... еще вариант термокабель.