Охранный датчик на удалении от ПКП 2 км!

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
Olsm
Постоянный посетитель
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 16:36

Охранный датчик на удалении от ПКП 2 км!

Сообщение Olsm » 02 дек 2017, 08:54

Задача установить ик-датчик на удалении 1,5-2-х км от ПКП (Гранит, ВЭРС, Сигнал-10, любая неадресная).
Начинаю грузиться калькуляторами. При использовании самого простого КСПВ 4х0,5 получаю сопротивление кабеля 95 Ом на км.
Проводников 2, значит, если считать для 2-х км, имеем 95Омх2кмх2= 380 Ом. А если пары объединить, так вообще менее 300 Ом будет.
Рабочее сопротивление ШС Гранита для охранных датчиков 470 Ом.
Звонок в "Сибрский Арсенал" убил-там сказали -"любое сопротивление линии до 4,7 кОм!!!"
Потребитель 1 ик датчик-30мА. По расчетам получается, что будет работать, по опыту и предположениям, что нет.
Где ошибаюсь и как выйти из ситуации, например, взять витуху и запараллелить свободные проводники?

Питание отдельная тема. По расчетам можно запулить 24В по одной паре сечением 0,2.
Из калькулятора:
"Падение напряжения на 2-проводной линии
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,20 мм²
Длина кабеля - 2 000,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 30,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 24,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 13,50 В
Абсолютная величина падения напряжения = 10,50 В (43,75 %)"

Но что-то тут не так..... :unknown: Помогите теорию с практикой подружить.
Замена на радиоканал\gsm не подходит-это охрана подземной шахты для прокладки кабеля с выходом на землю через 2 км.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Охранный датчик на удалении от ПКП 2 км!

Сообщение ALEX_SE » 02 дек 2017, 10:22

Более подходящего кабеля для шахты сложнее найти, ТРП разве :))

Вариант Рапид-3 вар 2 или аналог, с отключенным СИД, подключение П274М-2х0.5. Остается возможность поставить СМК при желании.

А что у Вас за объемник такой на 30мА? Двухпозиционный какой-то особенный? Или взяли ток потребления в режиме тревоги?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11095
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Охранный датчик на удалении от ПКП 2 км!

Сообщение GenaSPB » 02 дек 2017, 10:47

Это ты ещё токи КЗ не считал. Так из практики шввп 2х0.75 должен вытянуть на 12 В, но надо считать токи кз, чтобы не стать героем новостей, это всё-таки шахта. Шлейф работать будет, на крайнях оконечное сопротивление поменьше воткнуть.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Охранный датчик на удалении от ПКП 2 км!

Сообщение ALEX_SE » 02 дек 2017, 13:19

Я и предложил извещатель питающийся по ШС потому что там ток ограничен.

Olsm
Постоянный посетитель
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 16:36

Re: Охранный датчик на удалении от ПКП 2 км!

Сообщение Olsm » 02 дек 2017, 16:17

30 мА это я что-то погорячился, навскидку из памяти цифру взял.
С датчиками, питающимися по ШС боюсь связываться, так как ранее с ними дел не имел. Когда отдельное питание, то можно экспериментировать с блоками питания, подавать от 30 Вольт в начале линии. При необходимости можно промежуточным блоком питания подпитать, если будет такая возможность. А с датчиками работающими по ШС можно так делать?
Проект временный на месяц-два, потом работы закончатся и кабель там и останется, поэтому и смотрю самый дешевый вариант типа КСПВ.
Но если расчеты верны, то это что по кабелю с сечением 0,2 можно на 2 км шлейф делать? Вот сомнения у меня.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Охранный датчик на удалении от ПКП 2 км!

Сообщение SergeyA » 02 дек 2017, 16:55

А нет под рукой бухты провода подобного, закоротил кончик, сопротивление прикинул и полегчало на душе :smile:
А "Сибирский арсенал" про 4,7 кОм привирает, у них все оконечки 7,5 кОм, так что есть запас, по месту резистор подобрать если что.
По питанию Риэлта пишет 12в, Pyronix - 9-16в, так что тоже простор для опытов есть, 24в запустить даже если половина напруги в линии останется, должно сработать :smile:
Но неизвестность пугает... :shock:

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Охранный датчик на удалении от ПКП 2 км!

Сообщение ALEX_SE » 02 дек 2017, 18:25

Полевка дешевле КСПВ а сечение в 2.5 раза больше. А уж монтаж полевки в шахте и КСПВ совсем не одно и то же. Полевку взял и потащил :) На то она и придумана.
Датчики такие нормально работают что от Арсенала что от Аргуса, ставим их когда на объекте надо ИК а свет могут выключать надолго. В тот же ШС никто не мешает СМК включать.
Куда дешевле чем ставить БП да еще и питание мониторить.

да и вообще шахта штука такая что там газ может начать скапливацца... требований нет по Ex? А то может реально там ток надо ограничивать до 10 mA?

Olsm
Постоянный посетитель
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 16:36

Re: Охранный датчик на удалении от ПКП 2 км!

Сообщение Olsm » 02 дек 2017, 21:16

Экспериментировал сегодня с четырьмя бухтами КСПВ 6х0,5 (200м). Сопротивление удалось прикинуть, а вот с напругой вышло интересно.
Сделали "учебную линию" на 1800 метров, используя 4 бухты КСПВ 6х0,5. Подсоединили один Пирон-4. Дали питание 13,6 В с блока питания и получили напряжение на клеммах Пирона- ВНИМАНИЕ-13,6 Вольта!!! Что порвало все мои познания в физике, которые и так не велики. При таком раскладе можно без потерь закинуть 12 Вольт из Москвы до Питера ))).
Но, размотав одну бухту, получили уже реальные цифры. Из 13,6 получаем 13,2, что соответствует расчетам через он-лайн калькуляторы.
Вообще интересно какие максимальные расстояния можно получить, используя различный кабель, например сечением 1,0?
А как рассчитать, если не один датчик в конце линии будет, а последовательно через каждые 50-70 метров по одному... Тут вообще мозг колом встает :smile:

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Охранный датчик на удалении от ПКП 2 км!

Сообщение ALEX_SE » 02 дек 2017, 22:22

закон ома для участка цепи это называется.
а пироны весьма малопрожорливые извещатели, в дежурном они там что-то под полмиллиампера потребляют. если не меньше.