Запотолочные датчики при высоте 30 см

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
v.kostomarov
Специалист
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 29 янв 2015, 16:21

Запотолочные датчики при высоте 30 см

Сообщение v.kostomarov » 17 дек 2018, 13:12

Есть объект. Потолки армстронг. Высота запотолочного пространства 30 см. За потолком проложены кабеля освещения и кабеля дымоудаления силовые.

Вопрос

По нормам датчики ставятся при 40 см. запотолочном пространстве у на 30 см. и силовые кабеля.

Нужно ли ставить датчики за потолком или нет ?

Аватара пользователя
KonBez
Специалист
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 14:25
Контактная информация:

Re: Запотолочные датчики при высоте 30 см

Сообщение KonBez » 17 дек 2018, 13:57

Обычно считают пожарную нагрузку и принимают решение. Основной потолок какой? Бетонная плита? Как много ваших кабелей? Всего? Есть ли линии вентиляции?
Если просто 2-3 силовых кабеля сечением до 6 мм2 + кабеля освещения, т.е. всего ничего, то не ставят. А если там целая паутина, лотки, гофра то ставят.

v.kostomarov
Специалист
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 29 янв 2015, 16:21

Re: Запотолочные датчики при высоте 30 см

Сообщение v.kostomarov » 17 дек 2018, 14:44

Потолок основной бетонный. По коридору где будет армстронг за потолком идут 2 линии освещения. Первая основная 3*2,5 ВВГнг(А)-LS. Вторая аварийная 3*2,5 ВВГнг(А)-LS Вентиляции за потолком НЕТ.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3707
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Запотолочные датчики при высоте 30 см

Сообщение Рустам » 17 дек 2018, 14:47

высота запотолочного пространства в 40см - из старых норм, НПБ-88. Сейчас действует свод правил СП5.13130 - читайте в нём приложение "А".
В Вашем случае не нужно.